问题是这样的:我们是搞地铁隧道施工的,施工设备盾构机上面带有一个高压开关柜,一台的变压器,盾构机用电从地面环网柜引一路高压过来,接好线后开始送电,高压电能从地面送到盾构机上面开关柜的进线侧,但再往变压器上面送后盾构机上的高压开关立马就跳开了,地面的没跳,后来就先把地面的开关断开,然后把盾构机上面的开关柜合上再送地面,最后环网柜的进线侧的开关也给顶开了盾构机上的开关也跳了!请教一下是什么问题?做过测试也没发现是什么问题。盾构机上面的开关参数是出厂设置Is=8A,Io=10A,To=0.1s,变压器是1600KVA的,参数是要重新设置的,但这样也不至于把环网柜进线的电也给顶掉吧?变压器低压侧的负载也是断开的
问题是这样的:
我们是搞地铁隧道施工的,施工设备盾构机上面带有一个高压开关柜,一台的变压器,盾构机用电从地面环网柜引一路高压过来,接好线后开始送电,高压电能从地面送到盾构机上面开关柜的进线侧,但再往变压器上面送后盾构机上的高压开关立马就跳开了,地面的没跳,后来就先把地面的开关断开,然后把盾构机上面的开关柜合上再送地面,最后环网柜的进线侧的开关也给顶开了盾构机上的开关也跳了!请教一下是什么问题?做过测试也没发现是什么问题。盾构机上面的开关参数是出厂设置Is=8A,Io=10A,To=0.1s,变压器是1600KVA的,参数是要重新设置的,但这样也不至于把环网柜进线的电也给顶掉吧?变压器低压侧的负载也是断开的
2楼
有点急,为了不让帖子沉下去,自己先顶一下,希望有经验的人帮忙解决一下,有什么不清楚的我一直在线解释
回复
3楼
保护定值躲不过变压器的励磁涌流!
回复
4楼
不是定值小,是下面有故障!!!!建议下面设备做耐压试验。
回复
5楼
今天做了变压器耐压试验,没有问题,高压开关柜到变压器的电缆和接头也做了耐压试验,都没问题,变压器低压侧母线全部拆掉后,电能送到变压器,变压器到低压主开关(型号施耐德HW-H1抽屉式的那种)的母线每一相是六条240的电缆加2条240的N线总共20条线都仔细检查过没有接错,这样看来是不是一定是低压主开关的问题?现在还没有敢把电送到低压主开关,等厂家确定是不是主开关的问题后再送。今天送电的时候盾构机上的高压开关参数是调整了的(Is=80A,Io=20A,To=0.2s),上次送电的时候没有注意是出厂设置,并且上次送电的时候那个抽屉式的低压主开关是摇进去的。
我们也摇了一下那个抽屉式低压主开关的绝缘,把抽屉式主开关上面那个箱子摇出来摇了三相之间的绝缘没问题,但把摇进去后绝缘就摇不起来了,所以电力局的人怀疑是主开关的问题,但我觉得好像不一定,因为开关上面的那个箱子摇进去后主开关上面的辅助装置比如脱扣器是不是会导致三相之间的绝缘摇不起来。我们那个低压主开关在工厂调试的时候是正常使用没有什么问题的,转运到工地上来了就不行了?觉得说不过去
回复
6楼
听起来似乎有道理,但真的是这个原因的话一般要怎么解决?
回复
7楼
我现在头疼的就是怕再次送电的时候把环网柜进线的电给顶掉了,领导知道了影响相当的不好啊
回复
8楼
有图纸吗?相序是否接对了?仔细查一下.
回复
9楼
相序错了不会跳高压的啊,在低压会有只是的,我们原来错过相序,低压侧相序保护会有提示,但不会跳闸,低压可以送过去高压开关独立的,保护的线路没有接
回复
10楼
回复
11楼
第一张是高压开关柜到变压器,第二张是变压器出来后到低压开关
回复