有关电动排烟防火阀的开启个数
swgy_4251
swgy_4251 Lv.4
2010年10月22日 15:52:47
来自于通风排烟
只看楼主

假如一个排烟系统承担两个防烟分区的排烟,风量是按最大的分区面积乘以120确定风量,请问是否需要对这两个防烟分区设置开启用的电动防火阀?如果按两个防烟分区同时打开的话,就不需要设置电动防火阀,直接在两个防烟分区开设常开百叶风口就可以了,能不能这样理解?请各位前辈多多指教!

假如一个排烟系统承担两个防烟分区的排烟,风量是按最大的分区面积乘以120确定风量,请问是否需要对这两个防烟分区设置开启用的电动防火阀?
如果按两个防烟分区同时打开的话,就不需要设置电动防火阀,直接在两个防烟分区开设常开百叶风口就可以了,能不能这样理解?
请各位前辈多多指教!
免费打赏
skylizhjun
2010年10月31日 11:35:52
12楼
应该是可以的,因为风量已经是考虑了二个防烟分区同时着火时的排烟量了,排烟量是可以保证的。
回复
kindlingpoint
2010年10月31日 23:20:01
13楼
同意2楼意见但建议不要划分太多的防烟分区比如一个超过500平的屋子如果划分多个防烟分区的话着火时危险火灾蔓延整个房间局部排烟是否风量不足
回复
qlh2007
2010年11月02日 09:53:02
14楼
首先哪个防烟分区着火了就开启哪个防烟分区的排烟口,关于排烟风量是按两个防烟分区来计算的,当着火时只开启着火防烟分区的排烟口,因为火势蔓延的会很快,排烟风机运行不久,另一个防烟分区的排烟口就会打开排烟,因此刚开始排烟风机大风量运行的时间很短不会对系统造成影响因此是满足规范要求的
回复