请教地下水池溢流管防止污染问题
xiongpr
Lv.2
2002年05月22日 00:18:54
来自于
企业招聘
+
关注
取消关注
只看楼主
地下水池溢流管标高在地面下1.2米,溢流管接入雨水系统,请教如何防止水质污染,明天交图,还无解决方法,请教各位高手,特急,先谢了!
地下水池溢流管标高在地面下1.2米,溢流管接入雨水系统,请教如何防止水质污染,明天交图,还无解决方法,请教各位高手,特急,先谢了!
免费打赏
dannyzai
2002年05月23日 13:45:28
2楼
做个存水弯头不可以吗?
回复
sunchenyi
2002年05月23日 14:47:16
3楼
溢水管加空气隔膜阀
回复
平地一声雷
2002年05月23日 22:20:32
4楼
有两种方法:1。不做溢流管。做他有何用,地下水池水满了,从入口,从通气管均可流出。水池顶板不会被水压坏的,水的压力也就1~2M。
2。设水封阀
回复
相关推荐
消防地下水池、门卫、配电房
建筑施工图
2013-08-28 14:28:35
地下水池全套建筑结构图纸
结构施工图
2013-07-17 20:49:47
地下水池双向板计算程序
SAP2000
2013-04-03 09:24:23
请问地下水池一半有150t的水,一半是设备房,中间用剪力墙隔开,筏板基础怎么算?
混凝土结构
2013-02-01 10:17:42
(求助!)地下水池和主楼施工问题
建筑施工
2012-08-31 12:02:06
【请教】地下水池和主楼近,那这方案可行吗
建筑施工
2012-08-30 22:32:42
有关地下水池的计算方法和模型
地下室设计
2012-04-13 10:09:04
地下水池基坑开挖过程中,土体开裂,影响市政排水管
工地图片
2011-11-04 22:49:04
地下水池是否算建筑面积
建筑资料库
2011-10-31 16:26:22
请教一下高手怎么用SAP2000计算地下水池?
SAP2000
2011-09-21 15:30:32
请教:地下水池,池顶过车设计
地下室设计
2011-04-26 13:17:43
地下水池的迎水面是哪一面
地下室设计
2010-12-05 23:22:47
地下水池没按要求用抗渗混凝土怎么办?
地下室设计
2010-09-18 09:33:45
高温地下水池需要考虑温度应力吗?
地下室设计
2010-08-22 14:24:48
温差很大的地下水池需要考虑底板和顶盖的温差应力吗?
地下室设计
2010-08-21 20:31:28
请教大侠,关于地下水池的问题!
地下室设计
2010-07-08 16:58:30
地下水池大家用什么软件建摸?
地下室设计
2010-02-07 15:51:32
地下水池上浮纠偏技术处理
水池水塔烟囱设计
2009-12-18 17:12:18
关于地下水池与进水问题
建筑给排水
2009-07-13 23:19:19
新手急求大家帮忙,地下水池
地下室设计
2009-03-31 17:48:12
前往土木在线阅读全文