请问医院的强电负荷有哪些
yanxiachen2007
2010年10月21日 22:00:26
只看楼主

:) 请问医院的强电负荷有哪些,例如治疗室,妇检室,医生办公室,收费处等,该如何计算?谢谢

:) 请问医院的强电负荷有哪些,例如治疗室,妇检室,医生办公室,收费处等,该如何计算?谢谢
免费打赏
yaoxiaopeng
2010年10月21日 22:32:54
2楼
不知道你要问什么?
回复
rk5707
2010年10月23日 09:21:26
3楼
5、医疗动力配电
5.1、医院的大型医疗设备包括核磁共振机(MRI)、血管造影机(DSA)、肠胃镜、计算机断层扫描机(ECT)、直线加速器、后装治疗机、钴60治疗机、模拟定位机。由于大型医疗设备对电源电压要求高,对其他负荷大,在大型医疗设备叫较多的医院,宜采用专用变压器供电,并放射式配电。
5.2、大型医疗设备外,其他医疗动力负荷多为移动的单相负荷,容量不大,一般预留插座或插座箱供电。所有辅助用房、办公室、值班室、控制室公室,消毒间、污洗间等装设不少于三个单相五孔电源插座(消毒间和污洗间要求为防水插座)
5.3、重要的医疗设备、手术室、监护病房、层流病房等必须采用双电源末端自动切换配电箱。
5.4、病房床头上方一般设置有综合医疗设备带,设备带上配置有电源插座,医疗设备接地端子等。一般每床设置2~3组插座,一组接地端子,监护病床处可适当增加插座数量。病房插座回路较多,其配电线路可采用线槽布线方式,敷设在护理单元走道吊顶内,方便线路更改和维护。
5.5、医院需设置消毒设备的用放有:手术部、管道造影机、无菌室、注射室、输液室、传染病科、妇产科、烧伤病房、换药室、治疗室、候诊室、污洗间、基因分析和培养间、细胞实验室、收标本、穿刺、标本取材、荧光实验室、肠胃镜、肺功能、病毒和细菌培养、中心供应等。可根据建设单位要求设置紫外线灯或为消毒杀菌设置预留电源插座。洁净手术室内医疗设备用电插座,在每侧墙面上至少应安装3 个插座箱,插座箱上应设接地端子,其接地电阻不应大于1Ω如在地面安装插座,插座应有防水措施。
5.6、计算的话 我用需要系数法,根据设备容量计算!
不知道我的回答是否能让楼主满意......:time: :time:
回复
yanxiachen2007
2010年11月05日 21:03:40
4楼
:) 谢谢,很有用,呵呵
回复

相关推荐