水量够不够
姑苏慕逸
2002年05月17日 13:55:10
只看楼主

某小区1~7层1011户,选112M3/H,37M 8~14层351户,选56M3/H,63M 15~23层220户,选50M3/H,84M甲方认为流量普遍偏小,且高区(15~23)扬程不够,请发表意见

某小区1~7层1011户,选112M3/H,37M
8~14层351户,选56M3/H,63M
15~23层220户,选50M3/H,84M
甲方认为流量普遍偏小,且高区(15~23)扬程不够,请发表意见
免费打赏
sapi
2002年05月17日 14:17:51
2楼
我在广州,我认为一、二项流量偏小,第三项则偏大。我的数据为:180、62、40立方米/时;至于扬程要看实际情况计算确定。
回复
8951
2002年05月17日 14:35:32
3楼
高区扬程偏小,流量要看实际情况而定
回复
水87
2002年05月17日 14:40:55
4楼
1、流量是否偏小,一是看当地生活习惯、生活水平、工程“档次”等等,二是看加压方式;
2、扬程得具体计算,和距离、高度、管径、出流水头要求甚至管材等都有关系。
回复
姑苏慕逸
2002年05月17日 16:54:47
5楼
这是一个居住小区,为何不能套用室外给水规范和居住小区给水规范
按秒流量计算和此流量偏差很大
回复
姑苏慕逸
2002年05月17日 16:56:10
6楼
另:
23层建筑给排水提供的要求室外供水压力为72米,够不够?我有点怀疑
回复
hui121
2002年05月17日 21:51:50
7楼
我也觉得72m的扬程有点太小了吧。
回复
lxx
2002年05月17日 22:56:48
8楼
流量:
1:用水标准;2:供应人数;3:供水方式;
扬程
1:供水方式;2:当地水压
回复

相关推荐

APP内打开