消火拴按钮
滴水
滴水 Lv.7
2002年05月16日 23:10:19
只看楼主

在串联供水消火拴系统中,中.低区消火拴按钮是否需要启动分区水箱供水泵(高区单独设加压泵及稳压泵)?

在串联供水消火拴系统中,中.低区消火拴按钮是否需要启动分区水箱供水泵(高区单独设加压泵及稳压泵)?
免费打赏
滴水
2002年05月17日 00:05:26
2楼
补充一下,广东国际大厦(63层)采用类似系统,但不知其按钮如何操作,各位大师多提高见!谢谢!
回复
滴水
2002年05月17日 22:46:37
3楼
我认为中.低区消火拴按钮只起报警作用,可以不启动泵
回复
bi2046
2002年05月18日 00:39:19
4楼
中、低区要一起动。

bi2046@21cn.com(消防检测)
回复
bi2046
2002年05月18日 00:39:23
5楼
中、低区要一起动。

bi2046@21cn.com(消防检测)
回复
mesgi
2002年05月18日 09:48:15
6楼
中低区不用启动水箱供水泵,但要启动大泵(消防水池出水)
回复
滴水
2002年05月19日 00:25:12
7楼
分区水箱供水泵启动由水箱水位控制,按钮再控制好像没有必要.
回复

相关推荐