某台大型机组的两台低压油泵回路控制原理要求如下:
mengqiong1985
2010年10月20日 20:55:26
来自于继电保护
只看楼主

某台大型机组的两台低压油泵回路控制原理要求如下:任一台油泵停机后另一台能立即自启动,现场操作柱带手/自动转换开关,置于“手动”位时由操作柱控制启动,置于“自动”位时能实现低油压自启动功能(接点来自仪表),操作柱上的停止按钮能随时控制停机,试画出其中一台电机的二次回路原理图.求助哪位高手?谢谢!!!

某台大型机组的两台低压油泵回路控制原理要求如下:任一台油泵停机后另一台能立即自启动,现场操作柱带手/自动转换开关,置于“手动”位时由操作柱控制启动,置于“自动”位时能实现低油压自启动功能(接点来自仪表),操作柱上的停止按钮能随时控制停机,试画出其中一台电机的二次回路原理图.
求助哪位高手?谢谢!!!
免费打赏
cao52579088
2010年10月20日 21:10:46
2楼
我们这儿的机组低压油泵操作和楼主要求是一样的,我下次把图纸传上……
回复
mengqiong1985
2010年10月20日 21:12:08
3楼
好啊,谢谢哦!啥时候有空传呀?::D
回复
cao52579088
2010年10月20日 21:20:22
4楼
我这几天刚好休息
回复
xx1023573486
2010年10月24日 20:16:42
5楼
哪位高手知道答案?
回复
zouhuijie
2010年10月24日 22:55:06
6楼
在一台油泵的启动按钮上并一个低油压启动接点,再并一个另一台互备油泵的接触器的常闭接点。
选择开关要放在电路的最前面。
回复
cao52579088
2010年10月25日 19:46:07
7楼
这是1油泵的控制图
22222.jpg
J1、J3为仪表设定油压信号
J1油压低动作
J3油压高动作

SA1 1、2回路为1主2备,
3、4回路为单泵运行
5、6回路为2主1备

1、在主机跳后备泵自启,但备泵跳后主泵就不会自启了,只能手动启动
2、SA1打非单泵运行时,备泵先自启(实际运行中我们把J1常闭短接了)
手动启主泵,油压达到后备泵退出
3、在主泵运行中油压低时,备泵也会投入
回复
cao52579088
2010年10月25日 19:52:41
8楼
不过我们这儿也出现过低压总电源跳,导致两台油泵都无电,导致主机跳的情况:(