关于24KV的耐压问题
lanbozhou
lanbozhou Lv.3
2010年10月20日 13:06:53
只看楼主

最近工作不忙,闲着翻翻GB学习学习,现在有件事情有点疑惑关于开关柜的耐压试验GB3906-2006中7.1中说试验耐压从GB/T11022-1999中表1栏(2)中选取,表中24KV耐压要求为50KV,断口为60KV,但是现在有另外中说法是耐压65KV,断口79KV,请问这种说法有依据吗?

最近工作不忙,闲着翻翻GB学习学习,现在有件事情有点疑惑关于开关柜的耐压试验
GB3906-2006中7.1中说试验耐压从GB/T11022-1999中表1栏(2)中选取,表中24KV耐压要求为50KV,断口为60KV,但是现在有另外中说法是耐压65KV,断口79KV,请问这种说法有依据吗?

1.jpg

免费打赏
whisee
2010年10月25日 21:06:46
12楼
学习了,谢谢:time:
回复
yezi1004
2010年10月26日 11:57:13
13楼
我们公司24KV的柜子,就是按工频耐压相间、相对地65KV,断口间79KV来做的啊。