关于24KV的耐压问题
lanbozhou
lanbozhou Lv.3
2010年10月20日 13:06:53
只看楼主

最近工作不忙,闲着翻翻GB学习学习,现在有件事情有点疑惑关于开关柜的耐压试验GB3906-2006中7.1中说试验耐压从GB/T11022-1999中表1栏(2)中选取,表中24KV耐压要求为50KV,断口为60KV,但是现在有另外中说法是耐压65KV,断口79KV,请问这种说法有依据吗?

最近工作不忙,闲着翻翻GB学习学习,现在有件事情有点疑惑关于开关柜的耐压试验
GB3906-2006中7.1中说试验耐压从GB/T11022-1999中表1栏(2)中选取,表中24KV耐压要求为50KV,断口为60KV,但是现在有另外中说法是耐压65KV,断口79KV,请问这种说法有依据吗?

1.jpg

免费打赏
yeying1980
2010年10月20日 13:43:25
2楼
DL/T 593-2006中有相关规定。
回复
yeying1980
2010年10月20日 13:45:38
3楼
DL/T 593-2006中4.2条款表1中有
回复
charming8888
2010年10月20日 13:53:48
4楼
GB/T11022-1999中不准;
回复
charming8888
2010年10月20日 13:54:43
5楼
总是偏低。。。。。。
回复
lanbozhou
2010年10月20日 13:57:29
6楼
谢谢 楼上的哥们
GBT11022少写了……

[ 本帖最后由 lanbozhou 于 2010-10-20 13:58 编辑 ]
回复
kkxlk
2010年10月22日 20:37:41
7楼
一种是接地系统,另一种不接地系统
回复
huayu318
2010年10月23日 18:33:24
8楼
标准是说相间50KV,断口60KV。但是目前在试验站都是以65KV,79KV来做的。至少北京电科院都是以65KV,79KV来做。
要是按照50KV来拿报告,产品在市场上根本推不动的,毫无竞争优势。

所以不要以11022-1999的来说,我手上有本11022-200X的还没正式发布,上面对24KV的工频耐压就是 65KV,79KV。
回复
huayu318
2010年10月23日 18:41:59
9楼
标准仅仅是能拿到报告的标准,我们厂有个型号的环网柜 ,12KV的雷冲标准是75KV,但是客户要求95KV。我们就是按照95KV的来做,不然人家就不要。
回复
charming88888
2010年10月23日 21:03:36
10楼
7楼很详细;代谢
回复
a382265208
2010年10月24日 18:05:07
11楼
学习 学习 学习 学习 :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)