净化通风系统用镀锌板的材料问题
xuyunteng01
2010年10月20日 11:51:15
只看楼主

请各位前辈帮忙看下,这个是我最近接到的工程。该施工单位用的风管材料,我们现场看,觉得是 冷轧板镀锌。施工单位提供的材质证明是:武钢产冷轧热镀锌无锌花板。我才接触净化行业,对于材质一窍不通,还请各位前辈指点!

请各位前辈帮忙看下,这个是我最近接到的工程。该施工单位用的风管材料,我们现场看,觉得是 冷轧板镀锌。
施工单位提供的材质证明是:武钢产冷轧热镀锌无锌花板。
我才接触净化行业,对于材质一窍不通,还请各位前辈指点!

DSC02190.JPG


DSC02191.JPG


DSC02198.JPG


DSC02200.JPG


DSC02201.JPG


IMG0138A.jpg

免费打赏
supersky1215
2010年10月27日 09:42:08
12楼
镀锌钢板吧 一般都是 0.5 0.6 0.75
回复
shazi1117
2010年10月27日 17:47:15
13楼
冷镀和热镀的价格有差异,施工单位为了省钱可能会换材料。去卡卡那个板的厚度就知道怎么回事了,厚度和国标相差0.02~0.03mm以内就当是国标的了。冷镀的镀锌板本人还没用过,个人觉得如果用来做风管应该不至于差到两年左右镀锌层便会脱落……还有,洁净系统都会装滤器,应该不会影响到洁净区。
回复
shazi1117
2010年10月27日 17:55:33
14楼
楼主,你那个是做洁净空调吗?感觉不是洁净空调的施工场地啊
回复
xuyunteng01
2010年10月28日 12:41:30
15楼
回复楼上:
我们工期紧,由于现场土建的墙体还没有起来,主风管只能由施工单位在其公司加工成半成品后运到现场拼装。图片是在第一批风管制作时拍的,那时天较干燥,加上土建墙体施工,现场是一片狼藉啊。:Q 管都不好管……唉!
回复
gzxtj
2010年10月29日 15:41:47
16楼
风管加工质量不敢恭维
回复
dongdongyao
2010年10月30日 10:05:03
17楼
又学到了几个相当重要的名词
回复
qipinang
2010年10月30日 17:07:20
18楼
上钢材网去看看就知道了。有区别的,包括冷板都有很多种标号的,材质有差别,关于镀锌,一般有冷镀和热镀的差别。
回复
songxl1980
2010年11月01日 16:50:31
19楼
没什么,就是别在有防辐射类的房间使用,例如X光\、CT、DSA、MRI等房间,这种房间需要采用铝合金的或者玻璃钢的
回复
kt521-007
2010年11月02日 16:41:43
20楼
统称铁皮,监理不会理的。
回复
lyyzh2000
2010年11月02日 22:23:51
21楼
有花的比无花的耐腐蚀要好点
回复

相关推荐