净化通风系统用镀锌板的材料问题
xuyunteng01
2010年10月20日 11:51:15
只看楼主

请各位前辈帮忙看下,这个是我最近接到的工程。该施工单位用的风管材料,我们现场看,觉得是 冷轧板镀锌。施工单位提供的材质证明是:武钢产冷轧热镀锌无锌花板。我才接触净化行业,对于材质一窍不通,还请各位前辈指点!

请各位前辈帮忙看下,这个是我最近接到的工程。该施工单位用的风管材料,我们现场看,觉得是 冷轧板镀锌。
施工单位提供的材质证明是:武钢产冷轧热镀锌无锌花板。
我才接触净化行业,对于材质一窍不通,还请各位前辈指点!

DSC02190.JPG


DSC02191.JPG


DSC02198.JPG


DSC02200.JPG


DSC02201.JPG


IMG0138A.jpg

免费打赏
jian2194
2010年10月20日 12:21:54
2楼
冷轧板镀锌和冷轧热镀锌无锌花板 有什么差异?
回复
geminixu
2010年10月20日 16:19:14
3楼
不清楚,也想知道。是不是一般工程上更关注镀锌量啊?曾经有看过,某国外公司的技术要求,就提到了镀锌量。个人感觉,用于风管施工的镀锌钢板应该是比较低级别的,毕竟比起那些用于室外和设备上的镀锌板来说,要求低点也是可以的。
回复
yuan_8018
2010年10月20日 17:08:26
4楼
有花无花看表面的颜色,这个是无花的,有花的表面有斑点
回复
hphphp6
2010年10月20日 17:09:40
5楼
有花的比无花的耐腐蚀要好点:)
回复
xuyunteng01
2010年10月21日 11:42:55
6楼
我在网上查到,无锌花板的耐腐蚀性比有锌花的好啊!
怎么办啊?!:Q
有谁能回答下啊!
回复
sparewell
2010年10月22日 18:00:47
7楼
冷轧板一般硬度都比较高的,回来还需要处理。而冷镀锌和热镀锌是工序上的区别,冷镀锌没有把锈迹融掉就镀的,而两者色彩表面也有明显区别的,冷镀锌防腐性能比较次,热镀比较好,本人没有做过净化空调,所以具体采用材质也不清楚,但我用得较多的都是热镀锌板和冷轧板,而热镀锌板的镀锌层厚度是有规定的!
回复
gty3721
2010年10月23日 16:39:30
8楼
净化空调系统用的基本上用的卷板,冷轧热镀锌,有花。武钢,鞍钢,黄石等。是无油的。
回复
zht2004
2010年10月25日 11:55:45
9楼
宝钢的似乎最好,而不是这黄石的
回复
singef8
2010年10月25日 15:54:51
10楼
冷镀锌管
冷镀锌就是电镀锌,镀锌量很少,只有10-50g/m2,其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。因为是电镀,所以表面无花。
热镀锌管
热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层,从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢管进行酸洗,为了去除钢管表面的氧化铁,酸洗后,通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀,附着力强,使用寿命长等优点。热镀锌表面有花,是因为锌的结晶体。
回复
xuyunteng01
2010年10月26日 10:07:09
11楼
根据前面各位前辈的分析及请教 他老同志,终于发现一个杯具:我被施工单位忽悠了……:(
主要是三个概念:“有锌与无锌”、“冷轧板与热轧板”、“冷镀锌与热镀锌”。
现场实际情况:该施工单位的材料报验单显示:武钢产热镀锌钢板,敲起来声音较脆;其他单位正规材料,敲起来声音较钝。
根据了解,上述三个概念,“冷镀锌与热镀锌”对于净化通风管道特别是送回风管道的影响最大。因冷镀锌的耐腐蚀性比热镀锌差,用于净化风管后一两年,会发生较严重的锌层脱落、生锈现象。这些杂物会随风系统进入洁净区,还轻易不能得到净化,严重的会对药品产生不良影响。
一般净化安装单位选用热镀锌板材。

上述陈述是否正确?请知情前辈指点!:handshake