柱子变截面问题
abc07115003325
2010年10月20日 10:19:04
只看楼主

高层柱子每次变截面有什么要求,每次最多能变多少

高层柱子每次变截面有什么要求,每次最多能变多少
免费打赏
jishiman
2012年10月24日 21:07:11
22楼
看完,收获良多,做个标记,以后备用
回复
daxiaoshidai
2013年07月26日 11:12:34
23楼
cadxzhou 发表于 2012-8-9 13:15 请注意变截面时,边柱、端柱、角柱的外表面应上下平,不宜出现台阶。也就是说,中柱可以从四面收进,边柱和 …我想问,因为每层的层间位移不同,我现在做一个六层的框架结构,柱子截面可不可以多变几次?(我是大三的学生,没得实际的经验)
回复
hlr-747
2013年07月26日 13:05:45
24楼
看了帖子,很是受教
回复
cadxzhou
2013年07月27日 13:54:33
25楼
cadxzhou 发表于 2012-8-9 13:15 请注意变截面时,边柱、端柱、角柱的外表面应上下平,不宜出现台阶。也就是说,中柱可以从四面收进,边柱和 …六层框架可以不变截面。
回复
nuoxin520
2014年03月17日 19:07:00
26楼
sjq1985 发表于 2010-10-21 20:08 具体细部构造要求看规范。主要还是在满足强度、刚度的情况下,不要形成薄弱层我以前记得在呢里见过关于这个变化的注意点、但给忘记了、、您可以告诉我下、、呢里有吗
回复
wintersunshine
2014年03月27日 17:04:43
27楼
学习了,请问8层需要变吗
回复
jcj0811
2014年06月10日 15:06:37
28楼
11个01上有明确说明
回复
chuyingwukong
2014年08月27日 22:57:01
29楼
看完,收获良多,做个标记,以后备用
回复
jxzluntan
2014年08月27日 23:20:51
30楼
两方向同时变的话一边变25有点不合适
回复
萧萧雨初歇
2014年08月27日 23:50:03
31楼
两个方向变是可以的,但最好,不要和混凝土强度一起变
回复

相关推荐

APP内打开