柱子变截面问题
abc07115003325
2010年10月20日 10:19:04
只看楼主

高层柱子每次变截面有什么要求,每次最多能变多少

高层柱子每次变截面有什么要求,每次最多能变多少
免费打赏
abc07115003325
2010年10月20日 17:47:04
2楼
怎么没人回答
回复
设计小兵
2010年10月21日 10:21:55
3楼
50-100mm,不应超过100,以使柱刚度均匀合理
回复
bxzyh
2010年10月21日 10:59:45
4楼
应该注意:变柱子截面时,混凝土强度不宜同时变,避免柱子刚度变化过大!
回复
lf55
2010年10月21日 13:36:36
5楼
同意楼上的说法,混凝土强度不宜同时变,避免柱子刚度变化过大!
回复
sjq1985
2010年10月21日 20:08:16
6楼
具体细部构造要求看规范。
主要还是在满足强度、刚度的情况下,不要形成薄弱层
回复
alvischan
2010年10月21日 22:54:39
7楼
概念上是这样的了。具体还是看自己执行。
回复
lz_8_8
2010年10月22日 08:31:03
8楼
能不能h,b两个方向同时变截面,对钢筋摆放有什么困难没有?
回复
温员外
2010年10月22日 09:27:17
9楼
可以,没困难。
回复
石头79
2010年10月22日 09:35:33
10楼
两个方向变是可以的,但最好,不要和混凝土强度一起变
回复
rainy12
2010年10月22日 12:10:21
11楼
主要是刚度变化,有时候改变柱截面就是为了调节上下层刚度
回复

相关推荐

APP内打开