12楼
1、立即停止梁板模板的拆除工作——不停止要出大问题的;
2、出处理方案,这么大的质量事故需经设计同意,经监理批准的;
3、上边有混凝土的地方先进行处理,因上边即使有混凝土,恐怕也只是石子了,所以必须处理;
4、处理方案不外乎整个区域清理干净,提前三天浇水并保持湿润,封模板,留浇注孔,提高混凝土标号,加膨胀剂,混凝土浇筑完毕保持14天的良好养护;
5、事后,一定要查清楚原因,原因估计应该是:混凝土塌落度太小;晚上浇注混凝土,工人不是很认真,振搗相当差;当然也要查下是不是设计钢筋间距是不是太小,如果是可要求设计把钢筋改成双排布置或换高强度小直径钢筋;另外你们晚上值班的施工管理人员是不是晚上偷懒睡觉,这个比较有可能。
6、总结教训在以后的施工中避免。
回复
13楼
显然是需要重新浇筑的,而且在这个过程中对标号和新老结合等问题还需要注意一下
回复
14楼
学习中。。。不是技术问题,而是责任问题
回复
15楼
奇迹,奇迹,奇迹!!!!!!!!!!!!
回复
16楼
具体处理方法及以后注意 12楼的大哥已经提了,我就不再说了,建筑工程质量问题千奇百怪,我搞这么多年还真没出现像楼主发的图片这样的问题,你就是让我想都想不到,浇捣混泥土的民工哥哥们还真是有才,你就是故意叫我浇成这样我也要花很到的功夫才能做成这样,有才,确实有才。
回复
17楼
高手,,,一点混凝土都没有
回复
18楼
说实话,想弄成这样还不是那么容易的
回复
19楼
还没有见过这种情况,是在是非常严重的了!
回复
20楼
t问题很严重不能私自处理,另外对门架支撑感兴趣不知是哪里的工地
回复
21楼
只有重新浇铸,然后做补强拉.
回复