22楼
上次的梁是不是应该和下面的墙分开浇筑啊?先浇筑墙体,然后再浇筑梁!这样肯定就不会出现这样的问题了!!
回复
23楼
这是什么原因造成的,我怎么也想不清楚。:Q
回复
24楼
高手,绝对的高手,剪力墙浇筑一般都怕跑模,你们这竟然能出这样的情况,长见识了。
原因应该是上部梁钢筋间距过小,砼塌落度过小。
但主要还是一个责任问题,你说工人浇筑砼时发现剪力墙刚布一点料就满了肯定不正常啊,管理不到位的。
处理就要提前剔凿润湿,支模重新关注,按照膨胀带的要求,提高一个标号加膨胀剂。
回复
25楼
太强大了,浇注混凝土的时候难道就不振捣吗?看着真玄乎
回复
26楼
很好的例子,学到不少
回复
27楼
浇捣混泥土的民工哥哥们还真是有才,你就是故意叫我浇成这样我也要花很到的功夫才能做成这样,有才,确实有才。
回复
28楼
浇混凝土的也太高手了
回复
29楼
给自己找活儿干。这单位的哥们挺牛。
清理、凿毛、高强度无收缩灌浆料灌浆。
回复
30楼
这下问题搞大了 施工人员也太大意了
回复
31楼
能不能把上边的梁凿掉 我看墙也不是很长 清理好新老砼的接茬部分 重新浇筑 这样会好点吧 一般发现这种情况也是才浇筑完三天后 可不可以这样?也不用什么高一级标号的砼了
[
本帖最后由 chengyanfei1986 于 2010-11-15 11:15 编辑 ]
回复