剪力墙拆模后发现墙内是空的
qjming
qjming Lv.2
2010年10月19日 23:31:00
来自于工地图片
只看楼主

剪力墙拆模后发现墙内是空的!!!!!!如何补救?

剪力墙拆模后发现墙内是空的!!!!!!如何补救?

DSCF3645.JPG


DSCF3649.JPG


DSCF3650.JPG


DSCF3651.JPG


DSCF3652.JPG


DSCF3653.JPG


DSCF3654.JPG


DSCF3655.JPG


DSCF3645.JPG


DSCF3646.JPG


DSCF3647.JPG

免费打赏
liou730920
2010年10月20日 10:42:15
2楼
从规范上必须由原设计人员提出计算书及补救措施
回复
天三
2010年10月20日 11:18:00
3楼
不用找设计,重新把模板支护好,重新浇筑,上部留500mm,混凝土中加3%微彭剂浇好。
回复
lyangman
2010年10月20日 12:03:24
4楼
用比原设计高一等级的混凝土补交好咯 对于补交部分与上面梁的接缝处理 可以预留20公分左右浇筑无收缩灌浆料(灌浆料比较贵)
回复
xdy7851
2010年10月21日 09:14:57
5楼
很明显是模板没支好,将已浇筑完成的混凝土表面凿毛,再涂抹一层截面胶,重新浇筑
回复
liaoxiaojunming
2010年10月21日 11:22:37
6楼
重新浇筑即可。具体需掺加微膨胀剂。不过还是比原先一块浇灌麻烦一些。但是可以补救的。且一定要补救。
回复
qqwing
2010年10月21日 12:25:20
7楼
没浇注好,要重新浇注。一定要检查施工质量啊。
回复
whf182008
2010年10月21日 20:12:09
8楼
真高啊 楼上的朋友都说了很多了 赶紧处理吧 下回可别这么大意啊
回复
gukebiao
2010年10月21日 20:56:23
9楼
太强大了,不明白木工是如何支的模板,还砼工振捣砼的时候就没往下伸吗?这是如何做到的?
回复
zhanheng1986
2010年10月22日 15:25:34
10楼
偷工减料?重新用高标号砼浇筑吧
回复
hjt_civil
2010年10月22日 18:32:16
11楼
还能有如此大的疏漏?很想不明白,浇捣混凝土没量下去也没感觉么,