[求助] 钻洞装水管,打断了六根钢筋,怎么办?
hhuutt
hhuutt Lv.2
2010年10月19日 19:43:52
只看楼主

房屋结构见图,扁长方形是窗户,黑色粗线条是承重墙或者剪力墙(这个是按户型图画的,我也不懂)。为了走水管,在图示红色的地方钻了两个圆孔。钻孔的时候我不在现场,拿下来的石头里发现了6根短钢筋。每个洞至少有2根,其他2根钢筋不知道是哪个洞里的。。。这事情搞得我非常郁闷,昨天还嘱咐不要动承重墙,结果今天又发生这种事。:Q 断掉的6根钢筋全是直径12mm的螺纹钢,整栋楼有24层,我家房子在6层,楼层较低,所

房屋结构见图,扁长方形是窗户,黑色粗线条是承重墙或者剪力墙(这个是按户型图画
的,我也不懂)。为了走水管,在图示红色的地方钻了两个圆孔。钻孔的时候我不在现
场,拿下来的石头里发现了6根短钢筋。每个洞至少有2根,其他2根钢筋不知道是哪个洞
里的。。。这事情搞得我非常郁闷,昨天还嘱咐不要动承重墙,结果今天又发生这种事。:Q

断掉的6根钢筋全是直径12mm的螺纹钢,整栋楼有24层,我家房子在6层,楼层较低,所
以很担心。两个圆洞直径都是47mm左右,洞离地面都有1米以上,两面墙厚度都是250mm
左右。

请教下这种情况应该怎么处理,先谢谢了。
house.jpg

house.jpg

wy_ou
2010年10月19日 20:24:05
2楼
4.7CM?

这么小的洞``
回复
xyanddyh
2010年10月19日 22:05:30
3楼
剪力墙和承重墙是可以开洞的 但是必须要请专门的加固公司来帮你加固 至于你开了47mm的洞应该没有什么问题 应为从1层到24层,在这个部位全是剪力墙 ,剪力墙主要起加强抗侧刚度的作用 你打断的位置在1m处 应该是墙身的竖向和横向钢筋网片 需要强调的是,在洞口四周,钢筋是要加附加钢筋的以起加密作用 或者其用直径相同的钢筋进行焊接1.2Lae
回复
junefire
2010年10月20日 11:32:18
4楼
剪力墙的钢筋被打了,把洞口破开后再做洞口加强,然后焊接。
回复
panzm723
2010年10月20日 11:47:48
5楼
赶紧处理下要不然的话会变危楼的。
回复
aepc-yang
2010年10月20日 11:50:19
6楼
在剪力墙计算时这么大的孔洞都可以忽略。不要在意!
回复
zhygenial
2010年10月20日 12:02:18
7楼
只要空洞旁边的宽度大于孔径,应该没问题
回复
hdhwy
2010年10月20日 12:13:46
8楼
可以不用处理。
回复
tly0826
2010年10月20日 12:30:11
9楼
凿除混凝土,找出钢筋,然后焊接;表面加钢筋网片
回复
dq_hnu
2010年10月20日 12:35:43
10楼
可以请相关的专家进行鉴定!
回复
zhubao19830719
2010年10月20日 12:43:39
11楼
你家在装修?装修打这样的洞正常,不要给物业知道,被他们拿鸡毛当令箭找你麻烦就不好了;P
从专业的角度讲,这点小洞没任何影响。施工的时候稍不注意,搞出来的洞要比你家那两个大多了,只是你买房子的时候发现不了而已。:P
剪力墙施工的时候开洞口径大于300mm后洞边需设加强筋。一般剪力墙钢筋间距为150mm或200mm,你家的洞47mm的,能打到钢筋其实挺不容易的:D
开这个小洞对你家那栋楼的影响就好比蚊子咬你一口对你健康产生的影响差不多。蚊子咬你一口你觉得严重吗?:lol