到这样的现场:下部是管桩承重,连接管桩的是承台,承台上有基础短柱,短柱上部是预埋螺栓,连接上部的轻钢结构,这个短柱的上部钢筋要弯折吗,是12d吗 有没有这方面的图集
到这样的现场:下部是管桩承重,连接管桩的是承台,承台上有基础短柱,短柱上部是预埋螺栓,连接上部的轻钢结构,这个短柱的上部钢筋要弯折吗,是12d吗 有没有这方面的图集
2楼
只要你的螺栓锚固长度满足规范要求,上方钢筋就可以不弯折。
图集是常用设计做法的总结,不是所有设计做法的汇总。求人不如求己啊。:)
回复
3楼
短柱受力筋是怎么算的啊?是按经验配的吗?
回复
4楼
是12D
可以参考101图集柱纵筋钢筋构造要求
但是施工中常常不弯折
下螺栓或者预埋钢板非常不方便
我是这么理解的
回复
5楼
只要你的螺栓锚固长度满足规范要求,上方钢筋就可以不弯折。
图集是常用设计做法的总结,不是所有设计做法的汇总。求人不如求己啊
回复
6楼
上不钢筋折弯是构造要求。
回复
7楼
按图集构造要求,短柱加密
回复
8楼
到这样的现场:下部是管桩承重,连接管桩的是承台,承台上有基础短柱,短柱上部是预埋螺栓,连接上部的轻钢结构,这个短柱的上部钢筋要弯折吗,是12d吗 有没有这方面的图集
回复
9楼
:) 看了大家讨论还是有好处的
回复
10楼
因为上部要预埋螺栓连接钢结构柱,为强化该预埋件的锚固,短柱顶部钢筋应弯折并加密箍筋。
回复