"保护接地和保护接零不允许混用"是什么意思?
shanqingxue
2010年10月19日 17:16:34
只看楼主

在许多书本上我看到这样一句话"在同一个供电系统,保护接地和保护接零不允许混用",也就是说选用了保护接零,就不允许再选用保护接零,我这样理解对吗?但是在TN-S系统,PE线又强调要求重复接地,这与前面不能"混用"不是自相矛盾了吗?请各位同仁指教!

在许多书本上我看到这样一句话"在同一个供电系统,保护接地和保护接零不允许混用",也就是说选用了保护接零,就不允许再选用保护接零,我这样理解对吗?但是在TN-S系统,PE线又强调要求重复接地,这与前面不能"混用"不是自相矛盾了吗?请各位同仁指教!
免费打赏
lucyxtx
2010年11月01日 09:35:16
2楼
同问,这一块我也不懂
回复
海法马卡比
2010年11月01日 09:41:40
3楼
零线和地线可以一起用啊,比如说三孔插座,左零右火,上面是保护线.......
回复
newplancn
2010年11月01日 09:56:02
4楼
用现在的说法是 TN-C、TN-C-S、TN-S、TT……不能混用
回复
gamineshow
2010年11月01日 10:14:14
5楼
TN-S系统中的PE可以重复接地,但是N线不允许
TN-C系统里PEN可以重复接地
楼主说的是两个系统吧,在同一个系统中只能用一种保护方法
除非有很多局部的系统,但是这些局部的系统也是隔离在大的系统之外的,不能引申出来混用
回复
xinxirong
2010年11月01日 17:00:20
6楼
引用lingxuct:
电气设备正常不带电的金属部分(金属外壳等)与大地作电气连接,叫保护接地。

在低压380/220V中性点直接接地系统的电气设备,其外壳和正常不带电的金属部分与接地零线(N线)连接,叫保护接零。

根据规范要求,变压器中性点的工作接地,其接地电阻不大于4Ω;一般低压系统所接设备的保护接地,其接地电阻要求不大于4Ω;这样,当电气设备绝缘破坏,发生碰壳接地时,其故障电流约在I=220/(4+4)=27.5A,这么小的故障电流,不足以让电源侧断路器跳闸。所以,出现了保护接零。

因N线从电源变压器到用电设备会远小于8Ω,那么,单相短路电流也会远大于27.5A,适当选择断路器,就能达到保护的目的。

同一系统有多台用电设备,若一部分设备接零(N线)保护,另一部分接地保护,则出现一台设备发生绝缘破坏(外壳带电)时,会出现一些没故障的设备外壳也带电!

现用漏电保护,开关的动作值在几十mA级,故障可以采用保护接地了(漏电开关后的N线是不允许作保护线的),故现在强调PE线与N线分开的TN-S系统了。

同样,中压(6~35KV)系统是高阻接地,它装有零序(接地)保护,所以,中压系统的设备也是接地保护,它是TT系统。
回复
xinxirong
2010年11月01日 17:04:49
7楼
简单来说就是过电流保护和漏电保护的区别。
回复
tyfjjj
2010年11月01日 17:25:08
8楼
接入的电源零线作了接地后就不充许再与地线连接了。现在的低压系统,还是保护接地多
回复

相关推荐