剪重比
cxl013
cxl013 Lv.3
2010年10月19日 16:19:18
来自于砖混结构
只看楼主

二托六底框结构,计算完后框架部分剪重比不符合要求怎么办,刚度不能再加大,已经接近规范刚度比限制?

二托六底框结构,计算完后框架部分剪重比不符合要求怎么办,刚度不能再加大,已经接近规范刚度比限制?
zhugeguang
2010年10月19日 21:37:35
2楼
二托六,共8层吗?超限了吧。采用底部剪力法计算地震作用。
回复
whz-433
2010年10月19日 22:40:30
3楼
剪重比不符合规范没事,如果用PKPM计算的话,程序会自动放大剪力,按最小剪重比作为剪力设计依据。这样就可以满足规范了。。
回复
z.z.z1968
2010年11月11日 17:39:30
4楼
二托六,共8层吗?超限了吧。
回复

相关推荐