消防水泵入口可以使用蝶阀么?
erbaoer
erbaoer Lv.8
2002年05月09日 22:42:02
只看楼主

《自喷》规范明确要求水泵的吸入口不得使用蝶阀,可规范的条文说明的解释好像说:放在吸入口容易自行关闭,似乎不能令人信服——有手柄定位装置的和涡轮蜗杆传动的蝶阀不会吧?但有人说美国的规范也有这样的要求,为何?

《自喷》规范明确要求水泵的吸入口不得使用蝶阀,可规范的条文说明的解释好像说:放在吸入口容易自行关闭,似乎不能令人信服——有手柄定位装置的和涡轮蜗杆传动的蝶阀不会吧?但有人说美国的规范也有这样的要求,为何?
免费打赏
erbaoer
2002年05月09日 23:13:17
2楼
是《自喷施工及验收规范》
回复
消
2002年05月10日 12:56:56
3楼
我的头前几个月刚去四川开完会,讨论自喷施工规范的修改,并有修改草案,我刚看完。其中告之有所定功能的蝶阀可以。但不知对你是否有实际的帮助。
回复
消
2002年05月10日 12:58:50
4楼
“锁定功能”——(对上条修改,我的电脑不能连接编辑按钮)
回复
erbaoer
2002年05月10日 21:08:40
5楼
多谢