保护接地与保护接零的区别
sjbfantasy
sjbfantasy Lv.3
2010年10月18日 17:29:54
只看楼主

小弟不才,搞不明白为什么保护接地与保护接零不能在同一个低压系统里混用?网上查了,也是说的不明不白,请高手们解解晚辈的困惑啊,保护接地与保护接零的区别是什么啊

小弟不才,搞不明白为什么保护接地与保护接零不能在同一个低压系统里混用?网上查了,也是说的不明不白,请高手们解解晚辈的困惑啊,保护接地与保护接零的区别是什么啊
免费打赏
xinxirong
2010年11月01日 17:03:19
62楼
简单来说就是过电流保护和漏电保护的区别。
回复
n_yj
2010年11月01日 20:07:47
63楼
接地保护与接零保护统称保护接地,是为了防止人身触电事故、保证电气设备正常运行所采取的一项重要技术措施。这两种保护的不同点主要表现在三个方面:

一是保护原理不同。接地保护的基本原理是限制漏电设备对地的泄露电流,使其不超过某一安全范围,一旦超过某一整定值保护器就能自动切断电源;接零保护的原理是借助接零线路,使设备在绝缘损坏后碰壳形成单相金属性短路时,利用短路电流促使线路上的保护装置迅速动作。
二是适用范围不同。根据负荷分布、负荷密度和负荷性质等相关因素,《农村低压电力技术规程》将上述两种电力网的运行系统的使用范围进行了划分。TT系统通常适用于农村公用低压电力网,该系统属于保护接地中的接地保护方式;TN系统(TN系统又可分为TN-C、TN-C-S、TN-S三种)主要适用于城镇公用低压电力网和厂矿企业等电力客户的专用低压电力网,该系统属于保护接地中的接零保护方式。当前我国现行的低压公用配电网络,通常采用的是TT或TN-C系统,实行单相、三相混合供电方式。即三相四线制380/220V配电,同时向照明负载和动力负载供电。
三是线路结构不同。接地保护系统只有相线和中性线,三相动力负荷可以不需要中性线,只要确保设备良好接地就行了,系统中的中性线除电源中性点接地外,不得再有接地连接;接零保护系统要求无论什么情况,都必须确保保护中性线的存在,必要时还可以将保护中性线与接零保护线分开架设,同时系统中的保护中性线必须具有多处重复接地
回复
nicole_s
2010年11月02日 11:06:55
64楼
学了不少东西了,:victory:
回复
wyx_8606
2010年11月02日 14:01:50
65楼
多谢区管解释和12楼的资料~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
mbww_ah
2010年11月02日 21:37:54
66楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。。
回复
lik132
2010年11月02日 21:54:27
67楼
谢谢12楼的资料
回复
btz001
2010年11月03日 12:08:24
68楼
区管分析得很透彻,又上了一课,非常感谢,这些得慢慢积累了
回复
z54zqf
2010年11月04日 16:15:35
69楼
不错收了!谢谢!
回复
理想777
2010年11月04日 16:30:56
70楼
我认为保护接零和工作零线都是从变压器中性点开始延伸出来的意义,到了负荷侧有了具体区别,分担的任务又不相同
回复
xiaoshuiyue
2010年11月04日 17:02:20
71楼
学习各位的经验了,谢谢了.
回复