保护接地与保护接零的区别
sjbfantasy
sjbfantasy Lv.3
2010年10月18日 17:29:54
只看楼主

小弟不才,搞不明白为什么保护接地与保护接零不能在同一个低压系统里混用?网上查了,也是说的不明不白,请高手们解解晚辈的困惑啊,保护接地与保护接零的区别是什么啊

小弟不才,搞不明白为什么保护接地与保护接零不能在同一个低压系统里混用?网上查了,也是说的不明不白,请高手们解解晚辈的困惑啊,保护接地与保护接零的区别是什么啊
免费打赏
lingxuct
2010年10月18日 17:50:00
2楼
电气设备正常不带电的金属部分(金属外壳等)与大地作电气连接,叫保护接地。

在低压380/220V中性点直接接地系统的电气设备,其外壳和正常不带电的金属部分与接地零线(N线)连接,叫保护接零。

根据规范要求,变压器中性点的工作接地,其接地电阻不大于4Ω;一般低压系统所接设备的保护接地,其接地电阻要求不大于4Ω;这样,当电气设备绝缘破坏,发生碰壳接地时,其故障电流约在I=220/(4+4)=27.5A,这么小的故障电流,不足以让电源侧断路器跳闸。所以,出现了保护接零。

因N线从电源变压器到用电设备会远小于8Ω,那么,单相短路电流也会远大于27.5A,适当选择断路器,就能达到保护的目的。

同一系统有多台用电设备,若一部分设备接零(N线)保护,另一部分接地保护,则出现一台设备发生绝缘破坏(外壳带电)时,会出现一些没故障的设备外壳也带电!

现用漏电保护,开关的动作值在几十mA级,故障可以采用保护接地了(漏电开关后的N线是不允许作保护线的),故现在强调PE线与N线分开的TN-S系统了。

同样,中压(6~35KV)系统是高阻接地,它装有零序(接地)保护,所以,中压系统的设备也是接地保护,它是TT系统。
回复
ccccyq
2010年10月18日 18:43:55
3楼
保护接零,这个是以前的说法了,现在已经取消了这个说法,统称接地
回复
sjbfantasy
2010年10月19日 08:36:09
4楼
区管解析的很清楚啊,谢谢了:) 但是这句话“同一系统有多台用电设备,若一部分设备接零(N线)保护,另一部分接地保护,则出现一台设备发生绝缘破坏(外壳带电)时,会出现一些没故障的设备外壳也带电!”有点不懂呢

[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-10-19 09:13 编辑 ]
回复
lingxuct
2010年10月19日 12:45:48
5楼
通过保护接零的线使接零的外壳全带电!
回复
扫把
2010年10月19日 14:52:58
6楼
区管的解释很到位:)
回复
一个人的传说
2010年10月19日 17:01:33
7楼
区管的解释很到位
回复
lycc521
2010年10月19日 21:12:09
8楼
区管的解释很到位
回复
qingqih2
2010年10月19日 21:26:09
9楼
把这知识收了,慢慢积累
回复
charming8888
2010年10月20日 09:15:56
10楼
区管的解释很到位
回复
charming8888
2010年10月20日 09:16:25
11楼
把这知识收了,慢慢积累
回复