请问380V电压的空调用的微断的,还需要带漏电保护的啊?一般是用2P的还是4P的呢?
请问380V电压的空调用的微断的,还需要带漏电保护的啊?一般是用2P的还是4P的呢?
2楼
应该用4P的吧,我以前见过2P经常乱保护
回复
3楼
线路上不用带漏电保护,但采用D型断路器3P。
回复
4楼
落地的空调应加漏电保护(柜式);壁挂式比较高,可以不用漏保。要是你所述的380V电压空调,应该是三相的吧?那应该用4P的
回复
5楼
4P断路器该怎么样接线呢?
回复
6楼
D型断路器,就行了!做好接地保护