在新风机+干盘管+FFU系统中,有几个问题想跟大家请教:1、新风机为什么大多情况都不设置回风,什么情况应该设置回风2、新风量是跟正常情况下的新风量是否有区别3、在不用干盘管的情况下,新风机负荷该如何确定
在新风机+干盘管+FFU系统中,有几个问题想跟大家请教:
1、新风机为什么大多情况都不设置回风,什么情况应该设置回风
2、新风量是跟正常情况下的新风量是否有区别
3、在不用干盘管的情况下,新风机负荷该如何确定
2楼
应该是新风机+干盘管+FFU+EA的系统。
1,新风机如果设置回风,那就叫做AHU+干盘管+FFU的系统了。你要知道新风机的作用,他只是提供房间新风。当然,你要设计成AHU+DC+FFU也可以。AHU增加回风机器会体积变大。因为需要承担房间全部湿负荷,夏季的盘管冷量会要增大。(因为要把房间回风部分的温度降低)冬季热负荷应该是变小。湿负荷是变大的。
2,?
3.,你这样问是说直排式的吗?那新风机要求加入房间热负荷。
这里,你需要知道,新风机+DC+FFU系统。新风机主要作用是给房间提供新风(正压)和房间湿负荷。DC作用是排除房间的热负荷(不包括湿负荷),你如果房间没有制冷设备,像你问的第三个问题,那就需要提供DC外的其他冷源,如果该冷源减少了房间的湿,那还要想除MAU外的其他加湿方法。FFU是提供房间洁净度。
回复
3楼
学习了,呵呵
回复