图纸简介: 本工程为二十七层酒店式写字楼强电设计,具有高低压变配电系统设计。难得的上传全套作品,值得大家学习交流。 附件名:20054211114097800228.zip 文件大小:5067K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
本工程为二十七层酒店式写字楼强电设计,具有高低压变配电系统设计。
难得的上传全套作品,值得大家学习交流。
附件名:20054211114097800228.zip
文件大小:5067K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
不知道图纸怎么样,就是感觉挺贵的,不过还是倒声谢,辛苦了,有点下不起
回复
13楼
好
回复
14楼
强电设计最重要的设计是计算负荷的确定 特别是照明为主的设计 还涉及到三相电压和负载平衡的问题 计算电流的正确确定关系到电力电缆的选择 从而可以减少投资 避免浪费
回复
15楼
我下了花了一天的时间大致看了下,是非常好的一份资料,楼主确实是花了不少心血的,图做的很细致,尤其是低压干线配电图,我觉得做的很清楚直观,非常好,谢谢
回复
16楼
强电设计中的二次原理图是非常有价值的 不知道作者有没有设计到 其中应包括高压柜的进线保护和计量 电压互感器的设计 出线柜的变压器短路保护 过电流保护 速断保护和零序保护 还应该有事故信号预告系统 事故故障信号系统 设置相应的直流供应设备和信号发生设备,在各个高压柜之间设置互锁设备 以保证在误操作时发生事故确保工作人员和其他人员的人身安全
回复
17楼
设计图中图面的设计是非常重要的 美观 合理 经济 比例适中能给人以舒服的感觉
回复
18楼
下载学习.
回复
19楼
软启动
回复
20楼
比较严谨的图纸 粗看了一下 10kv加联络柜就更好了 看来项目不需要发电机 Ijs=计算个别有点不准 是手算吧? 天正软件还不错 新照明规范已经出来了 看来是几年前的图纸。基本功不错啊!说明还可以写的更强
回复
21楼
不错的好图纸!很全面,很周到!不知道作者费了多少心血啊!
回复