【求助】关于钢筋代换的问题
圆号手
圆号手 Lv.14
2010年10月17日 22:07:16
只看楼主

施工单位想偷工减料,用2级钢直接代换3级钢。有经验的能否帮下忙,指导一下应该注意那些问题

施工单位想偷工减料,用2级钢直接代换3级钢。
有经验的能否帮下忙,指导一下应该注意那些问题
免费打赏
rainyyql
2010年10月17日 22:15:12
2楼
坚决点,告诉他不行,另外再检查一下自己的图纸,确保不出问题,万一楼出了问题,查不到你头上就行,施工单位偷工减料我们是管不了的!
回复
结构老卢
2010年10月17日 22:17:08
3楼
等强代换呗,自己算算裂缝啥的吧。但是为什么要听施工单位的呢,你是设计师啊,没有甲方强烈要求,施工单位怎么能指挥你呢,你让他尊重设计吧。如果当地确实买不到三级钢也可以考虑换。
回复
圆号手
2010年10月18日 08:11:42
4楼
我是监理,总监都已经默认了,我也没办法。主要是那批钢筋都集中在我负责的两个区了。头大呢
手头资料有限,等强代换心里都没底
回复
tyfjjj
2010年10月18日 08:26:41
5楼
等强代换应该没问题,注意钢筋间距不要太小了.
回复
yueyue1983
2010年10月18日 08:30:16
6楼
先问一下设计。就怕他们不做等强代换,直接就把钢筋给改了。
设计一般是不允许这样改的。
现在规范也是要求用强度高的钢筋,最新版本的规范,都没提HPB235的钢筋。
再说了,料没有备下吗?又想改了。
在经济上来说,用三级钢也比用二级钢省啊!
回复
设计小兵
2010年10月18日 09:06:01
7楼
钢筋等强代换需设计同意并出设计变更,并需同时满足正常使用状态及构造要求。
回复
圆号手
2010年10月18日 11:27:54
8楼
正常程序是不能走的,甲方要知道了肯定会重罚的
前阵子不过几个柱子跑了点模,施工单位都把柱子打掉重新浇筑了
结果甲方还是罚了30W,而且定性为重大质量问题
回复
sapl
2010年10月18日 11:32:18
9楼
2级钢直接代换3级钢这样的修改是不能出的。
要出也是要求等强代换
回复
圆号手
2010年10月18日 11:46:17
10楼
等强代换是必须的,这点没有疑问
因为掌握的资料有限,代换后是否超筋,能否满足正常使用?
我想要一个感性的认识,但是个人经验有限
单层工业厂房,檐口标高7.56m,6m的跨度
回复
xtfvq
2010年10月18日 22:23:45
11楼
严禁用低强度钢筋代换设计中的高度强度钢筋,严禁用圆钢代换螺纹钢,
小直径钢筋代换大直径钢筋后,注意钢筋排数的增加会导致受压区高度降低,
钢筋面积增加后,注意导致薄弱部位的转移,