施工单位想偷工减料,用2级钢直接代换3级钢。有经验的能否帮下忙,指导一下应该注意那些问题
施工单位想偷工减料,用2级钢直接代换3级钢。
有经验的能否帮下忙,指导一下应该注意那些问题
2楼
坚决点,告诉他不行,另外再检查一下自己的图纸,确保不出问题,万一楼出了问题,查不到你头上就行,施工单位偷工减料我们是管不了的!
回复
3楼
等强代换呗,自己算算裂缝啥的吧。但是为什么要听施工单位的呢,你是设计师啊,没有甲方强烈要求,施工单位怎么能指挥你呢,你让他尊重设计吧。如果当地确实买不到三级钢也可以考虑换。
回复
4楼
我是监理,总监都已经默认了,我也没办法。主要是那批钢筋都集中在我负责的两个区了。头大呢
手头资料有限,等强代换心里都没底
回复
5楼
等强代换应该没问题,注意钢筋间距不要太小了.
回复
6楼
先问一下设计。就怕他们不做等强代换,直接就把钢筋给改了。
设计一般是不允许这样改的。
现在规范也是要求用强度高的钢筋,最新版本的规范,都没提HPB235的钢筋。
再说了,料没有备下吗?又想改了。
在经济上来说,用三级钢也比用二级钢省啊!
回复
7楼
钢筋等强代换需设计同意并出设计变更,并需同时满足正常使用状态及构造要求。
回复
8楼
正常程序是不能走的,甲方要知道了肯定会重罚的
前阵子不过几个柱子跑了点模,施工单位都把柱子打掉重新浇筑了
结果甲方还是罚了30W,而且定性为重大质量问题
回复
9楼
2级钢直接代换3级钢这样的修改是不能出的。
要出也是要求等强代换
回复
10楼
等强代换是必须的,这点没有疑问
因为掌握的资料有限,代换后是否超筋,能否满足正常使用?
我想要一个感性的认识,但是个人经验有限
单层工业厂房,檐口标高7.56m,6m的跨度
回复
11楼
严禁用低强度钢筋代换设计中的高度强度钢筋,严禁用圆钢代换螺纹钢,
小直径钢筋代换大直径钢筋后,注意钢筋排数的增加会导致受压区高度降低,
钢筋面积增加后,注意导致薄弱部位的转移,
受拉区与受压区分别进行代换
回复