两台变压器的零线能公用不?
hsy2wl
hsy2wl Lv.4
2010年10月17日 20:59:55
来自于变压器
只看楼主

两台变压器的零线能公用不,后果是什么?问了好多人都说不能,但又说不出原因。请教各位大虾

两台变压器的零线能公用不,后果是什么?
问了好多人都说不能,但又说不出原因。请教各位大虾
zyz8438
2010年10月17日 21:13:17
2楼
TN-S系统总两台变压器的零线绝对不能共用。
两台变压器的零线共用后,对于某一台变压器而言,其三相电流的矢量和就与零线电流不相等了。
回复
dv100
2010年10月18日 08:47:46
3楼
同意楼上意见。决对是不能共用的。
回复
xdetect
2010年10月18日 10:31:22
4楼
2、TN-S系统总(中)两台变压器的零线绝对不能共用
3、决(绝)对是不能共用的。
回复
zyz8438
2010年10月18日 10:35:46
5楼

:D :D
谢谢批评指正!
回复
lingxuct
2010年10月18日 12:14:41
6楼
偶倒要唱反调!

我们这里都是TN-S系统,且都是单母分段、母联自投,且可以并列运行的,所有低配的N排都是连通的(没有分断点)。这么多年来,且没有发现“三相电流的矢量和与零线电流不相等了”,就是在并列运行中,N线的电流也只会走各自的电源路径。难道还会一台变压器相线上的电流会经220V负载后,(从N排)回到另一台变压器???
回复
dgbyls
2010年10月18日 13:03:16
7楼
所有低配的N排都是连通的(没有分断点)。都同时接地,有分别吗?同意6#
回复
thb-lt
2010年10月18日 15:16:25
8楼
:lol 期待了,区管,版主们,都出来说下~!
回复
zyz8438
2010年10月18日 15:45:32
9楼

整个N排都是连通的,两台变压器中性点有几个接地点?1个?2个?如果是2个,那么就不是TN-S系统了?所以,我怀疑区管那里用的是原来的三相四线制系统,而非TN-S的三相五线制系统。

如果两台变压器没有并列,而其零线并在一起,由于两台变压器的三相不平衡度肯定不一样,所以两台变压器的中性点电压偏移也肯定不一样,定会在N排上产生两台变压器之间的零序电流。而正是因为这个电流的存在,势必会造成某台变压器三相电流的矢量和与零线电流不相等!
回复
zyz8438
2010年10月18日 16:00:02
10楼


三相四线制,整个低压系统的零排都是连通的,而且是多点接地(即没有单独的PE母排),两台变压器的零线就是公用的!

但这种供电系统存在一些缺陷,目前新设计的一般都不采用!
回复
mrluzheng
2010年10月18日 16:13:16
11楼
学习。。。。。