新手,卫生间换气扇设计
154650
154650 Lv.2
2010年10月17日 11:17:36
来自于通风排烟
只看楼主

有一栋高层酒店,20层,每层客房每个卫生间设置换气扇一台,有卫生间旁通风管井排出屋顶,也就是每趟管径带20台换气扇,楼高约65米,管道的截面积应该取多大?换气扇按照一般卫生间换气扇考虑。或计算方法。

有一栋高层酒店,20层,每层客房每个卫生间设置换气扇一台,有卫生间旁通风管井排出屋顶,也就是每趟管径带20台换气扇,楼高约65米,管道的截面积应该取多大?换气扇按照一般卫生间换气扇考虑。或计算方法。
免费打赏
lkjj2010
2010年10月21日 14:29:53
12楼
屋顶设置风机是规范要求的,不是最好
回复
huituzimeimei
2010年10月21日 15:18:02
13楼
主管5-6m吧,屋顶做过风机,
回复
shizhihui
2010年10月21日 15:54:13
14楼
路过,学习,一直都不大懂
回复
shizhihui
2010年10月21日 15:56:22
15楼
路过,学习,一直都不大懂
回复
g13770317321
2010年10月21日 17:23:22
16楼
联动的话貌似耗电太大了 酒店的话 看入住率了 不设屋顶风机 保证不回灌 窜风 应该问题不大
回复
qidaodongnanfang
2010年10月22日 10:56:33
17楼
有个通风井图集 里面有卫生间通风的通风井选型 可以参考那个来确定尺寸吧 还有就是按风速6M/S计算一下吧
回复
监理界的姐姐
2010年10月22日 11:17:05
18楼
呃,我个人做过直接在屋顶抽风的,现在的排气扇噪音太大了,你用定风量阀控制没个卫生间的风量就可以了,很好滴,米噪音
回复
skylizhjun
2010年10月22日 12:38:51
19楼
如果是住宅的话,屋顶建议加个无动力风机,星级酒店客房的还是要加有动力风机,而且要内衬风管。
回复
skylizhjun
2010年10月22日 12:40:45
20楼
酒店客房卫生间排风一般风量也就80~100CMH吧。
回复
dpiaoxu
2010年10月25日 15:41:48
21楼
谢谢楼主了,顶一下
回复