有一栋高层酒店,20层,每层客房每个卫生间设置换气扇一台,有卫生间旁通风管井排出屋顶,也就是每趟管径带20台换气扇,楼高约65米,管道的截面积应该取多大?换气扇按照一般卫生间换气扇考虑。或计算方法。
有一栋高层酒店,20层,每层客房每个卫生间设置换气扇一台,有卫生间旁通风管井排出屋顶,也就是每趟管径带20台换气扇,楼高约65米,管道的截面积应该取多大?换气扇按照一般卫生间换气扇考虑。或计算方法。
2楼
管井截面风速按6m/s计算
回复
3楼
不用考虑的那么可怕,其实同时开的几率并不大,风速可以适当高点的。但是记得要成品风道,不要土建风道。
土建风道的尺寸没有意义的。
回复
4楼
建议屋顶层每个竖井设一台小风机(也可以是静音风机)。
回复
5楼
我也是新手,来学习下,有没有比较详细点的解答啊
回复
6楼
楼主要的是厕所排风量的算法吧.
公共卫生间10-15次/ h 住宅卫生间及开水间5-10次/h
排风扇的管道大小在样本上有
回复
7楼
学习学习 好好学啊
回复
8楼
这个同时应用率不是很高,如果条件允许,可以在屋顶在设置集中排风机,与排风扇联动。这样保证良好通风效果。
回复
9楼
这个问题平时还真没注意过。这个同时排的系数大概多少合适?
还有这个屋顶在什么情况下搞排风机与卫生间排风扇联动好,我不知道怎么界定屋顶高不高排风机联动
回复
10楼
现在的建筑竖井很少做主次风道了,各层支管与竖井相连处注意,防串味防倒灌防火
回复
11楼
:) 有用,学习到了,谢谢