新手,卫生间换气扇设计
154650
154650 Lv.2
2010年10月17日 11:17:36
来自于通风排烟
只看楼主

有一栋高层酒店,20层,每层客房每个卫生间设置换气扇一台,有卫生间旁通风管井排出屋顶,也就是每趟管径带20台换气扇,楼高约65米,管道的截面积应该取多大?换气扇按照一般卫生间换气扇考虑。或计算方法。

有一栋高层酒店,20层,每层客房每个卫生间设置换气扇一台,有卫生间旁通风管井排出屋顶,也就是每趟管径带20台换气扇,楼高约65米,管道的截面积应该取多大?换气扇按照一般卫生间换气扇考虑。或计算方法。
免费打赏
cfok2
2010年10月26日 16:45:07
22楼
单层设一风机,走管井,进排气主管。屋顶设一主风机,且排气好像是要求不锈钢的吧
回复
zhuhaiduan2006
2010年10月28日 13:44:01
23楼
强烈建议算出井道后在屋顶上加排风风机。
回复
hezhifang
2010年10月29日 13:11:35
24楼
没必要吧!卫生间设了不就行了!
回复
chashao1002
2010年10月30日 12:55:16
25楼
管井内要内贴钢板风道,风速取6m/s吧
回复
zhanghuadl
2010年10月30日 22:33:40
26楼
首先应该选择离心风机,全压:650PA,风量:4000M3/H,风管截面为:0。7MM厚铁皮300MM*600MM。
回复
kindlingpoint
2010年10月31日 23:36:00
27楼
同意8楼做法有一期暖通空调杂志专门写了卫生间排风的具体做法
回复
lenovo2390
2010年11月02日 11:14:25
28楼
6m/s*3600(s)/1000/6m/s=3.6m2的截面积,大概是这样计算的吧。
回复
leinajiayou
2010年11月02日 15:38:38
29楼
截面积是通过换气次数算出风量,用风量除以风道的风速
回复
lmn_1125
2010年11月02日 21:59:30
30楼
学习学习,大家学习!
为什么说土建风道没有意义呢。竖向风道一般不都是土建的吗?
回复
woodzoo
2010年11月04日 10:35:04
31楼

是啊,请教一下,为什么不用土建风道啊?用土建风道还要内衬风管?
回复

相关推荐

APP内打开