门式刚架抗风柱
gqn13637067515
2010年10月17日 09:17:25
只看楼主

请教各位大侠一个问题:抗风柱上部与梁是铰接,那下部与基础是铰接还是刚接啊?

请教各位大侠一个问题:抗风柱上部与梁是铰接,那下部与基础是铰接还是刚接啊?
免费打赏
gqn13637067515
2010年10月21日 11:10:09
12楼
感谢一下,再问一下:为什么定在15米来区分抗风柱柱脚是刚接还是铰接啊?不明白。。。
回复
liguangsheng1234
2010年10月21日 15:33:25
13楼
刚接时柱平面内计算长度系数取0.732,柱因此会小一些;铰接时柱平面内计算长度系数取1,柱因此会大一些。
至于以上数据得来,详见钢结构设计规范附录D,关于“柱与基础铰接、刚接”K值的取值问题。
至于刚接和铰接,实际是一种人为区分,区分的依据是对柱脚的约束程度,就四颗螺栓而言,但螺栓越远离柱脚(当然在底板范围内),螺栓形成的平面惯性距就越大,从而认为固结,反之,越靠近柱中心(一般指螺栓在柱轮廓范围内或接近其轮廓),认为是铰接。
置于加劲肋,固结时用的比较多,因为柱底板出柱脚多,在螺栓的作用下发生屈曲。铰接时若柱子较大且底板较薄,有时也应设置,一般以计算为准
回复
gqn13637067515
2010年11月04日 14:40:26
14楼
感谢你的耐心解释,我看了一下钢结构规范附录D,道理也是明白的,接下来就是怎么在设计中运用了,再次感谢!
回复
xujunyangxq
2010年11月06日 14:17:43
15楼
支持3#,讲的不错
回复
zjseasky
2010年11月06日 17:30:40
16楼
现在转行钢结构,新手学习了
回复
mini结构师
2010年11月07日 19:00:49
17楼
建议以后这样的提问先搜索下有没有类似的帖子。据我所见,这个问题已经很多人问过了。
回复
okyk
2010年11月10日 16:17:54
18楼
抗风柱一般按照摇摆柱设计,理论上说,上端和下端都可以铰接,下端2个地脚螺栓就可以了,不过实际上柱底一般都是埋4个螺栓的,施工方便
回复
choubanban_ntt
2010年11月13日 15:30:29
19楼
学习了:time:
回复
jacksun1977
2010年11月13日 19:33:27
20楼
一般都做成铰接,按梁计算
回复
sunjinjia
2010年11月15日 11:51:30
21楼
两端铰接。节点根据具体情况设计
回复

相关推荐

APP内打开