请教各位大侠一个问题:抗风柱上部与梁是铰接,那下部与基础是铰接还是刚接啊?

请教各位大侠一个问题:抗风柱上部与梁是铰接,那下部与基础是铰接还是刚接啊?
mini结构师
2010年10月17日 11:00:28
2楼
一般理论上是铰接,但是为了安全,根据柱子高度不同而定,柱子高时用四个螺栓,柱子较小且不高时用2个螺栓。不过一般都是四个螺栓。
回复
liguangsheng1234
2010年10月17日 12:29:41
3楼
抗风柱下部与基础既有铰接也有刚接。前者较常用。刚接和铰接区别于柱计算长度系数不同,所以,但抗风柱较高时,为了不让柱做的过大,也可采用刚接。
刚接和铰接实际布置时的区别不是在于几个螺栓的事,而是看你螺栓的位置
回复
zalzhangao
2010年10月17日 14:57:26
4楼
门式刚结构都是铰接的比较多,一般4个地脚螺栓
回复
xiaoguang269
2010年10月17日 17:55:58
5楼
门式钢架的抗风柱柱脚应该铰接
回复
天涯居士
2010年10月18日 08:46:09
6楼

一般铰接,要是抗风柱高度超过15米以上,就采用刚接了。
回复
wswone168
2010年10月18日 13:39:40
7楼
我们设计师做的几个项目都是铰接的,不过也要看柱子的形式。
回复
hefeilac
2010年10月20日 21:03:21
8楼
铰接做的多,抗风柱不承受什么力
回复
gqn13637067515
2010年10月21日 11:02:06
9楼
说的很直接,简单明了,感谢
回复
gqn13637067515
2010年10月21日 11:06:31
10楼
首先感谢这位高手,再问一点问题啊:
1、刚接和铰接区别于柱计算长度系数不同是什么意思?我看了资料上面说柱与基础刚接或者铰接取决于有无桥式吊车以及高度;
2、刚接与铰接在柱脚处就是体现在螺栓的数量及位置上面,还有加劲肋。
再次感谢
回复
gqn13637067515
2010年10月21日 11:07:44
11楼
一般是铰接,四个螺栓在中部位置,简单明了。