100t/d医院污水处理工程施工图
chowwei1978
2005年07月07日 11:51:20
只看楼主

图纸简介: 某血站污水处理工程,100t/d,生物接触氧化+二氧化氯消毒 附件名:20056271119855032457.zip 文件大小:187K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某血站污水处理工程,100t/d,生物接触氧化+二氧化氯消毒



附件名:20056271119855032457.zip

文件大小:187K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
cyue58912
2006年05月30日 12:04:14
12楼
施工图首先应是工艺流程和工艺设备管道的布置
回复
oicq520101
2006年05月30日 13:49:51
13楼

下下来学习一下看什么地方比较好
综合比较后有什么优点我再给你点评
回复
oicq520101
2006年05月30日 13:51:54
14楼
没有错,按照给排水制图规范
应该是先系统原理图,再平面图,再剖面图
回复
oicq520101
2006年05月30日 13:52:49
15楼
谢谢了
回复
0451fei
2006年05月31日 08:28:36
16楼
谢谢了,受益匪浅!~~~~~~
回复
zlpzbj
2006年06月26日 10:46:12
17楼
看过前辈的图了,为什么没有沉淀池阿?医院污水没有需要沉淀的东西吗?我也不懂,刚刚接触,呵呵
回复
chen5398339
2006年07月04日 20:42:00
18楼
谢谢楼主提供详细的图纸
回复
dhy
2006年07月04日 21:23:53
19楼
图纸的确比较粗,不像正规设计院的产品,个人觉得算业余设计。
1、流程图中一般要求标注液面标高。
2、+0.000一般来说指的是室外地坪或者室内地坪标高,本图中以屋顶为+0.000标高也可以,但是一般为了防止雨水进入构筑物,池顶部高出地面300mm比较好,有利于排水。
2、图纸较乱,一般设计图纸按照专业分类,如土建施工图、工艺安装图、电气控制施工图等,另外个人觉得图纸的深度也不够。只能算作初步设计深度吧。
回复
jiangandly
2006年07月07日 16:05:54
20楼
1楼分析的很有道理,同意!不过还是谢谢楼主给我们提供一个发现错误的机会。
回复
trouble4444
2006年10月31日 13:30:57
21楼
我是做装修的,正好可以作为参考,大家的意见对我也很有帮助,满有道理,多谢了。
回复