100t/d医院污水处理工程施工图
chowwei1978
2005年07月07日 11:51:20
只看楼主

图纸简介: 某血站污水处理工程,100t/d,生物接触氧化+二氧化氯消毒 附件名:20056271119855032457.zip 文件大小:187K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某血站污水处理工程,100t/d,生物接触氧化+二氧化氯消毒



附件名:20056271119855032457.zip

文件大小:187K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
ctcwdong
2006年02月19日 14:35:08
2楼
1111111111111111111111111111111111111
回复
tianlei810209
2006年02月19日 17:31:38
3楼
下载了,还没有学习过,先来谢过!哈哈!辛苦您了,希望继续有资料共享!
回复
2493108
2006年03月14日 01:31:43
4楼
能否不用水泵提升污水,而是重力自流方式.
回复
hustlcb
2006年03月14日 11:49:14
5楼
总体感觉到图纸不是很好,具体体现在以下几点:
第一、图纸的编排与布局,离正规的设计单位有一定距离,显的有些乱,且不好看,第一影响不是很好。
第二、图纸没有比例,且标注或标高有些问题,地面线没有显示出来。
第三、作为水处理构筑物,在结构上采用砖混不合适,虽然可以省钱,但砖混结构容易发生渗、漏水现象,会造成地下水污染,大尺寸的池体发生热胀冷缩等变形现象后会更严重。
第四、作为土建图纸,一般都不会显示出工艺上面的东西,所以一些设备、材料等最好不要体现出来,做好预留、预埋即可。

个人愚见,欢迎指正
回复
chowwei1978
2006年03月27日 17:28:42
6楼
谢谢gz蓝天碧水对图纸提的意见,图纸的确存在一些问题,早期作品,现在正在逐渐改善。
回复
caird
2006年03月27日 19:43:33
7楼
先下载学习
回复
dongjian79
2006年03月27日 21:21:34
8楼
1楼兄弟说的没错,水池很少用到砖混结构的,容易渗水,污染地下水!
回复
chowwei1978
2006年04月08日 21:30:33
9楼
谢谢大家的指导,我最近新做了一个工程,这次的图纸做得比较用心,已经上传了,希望大家比较一下再给点意见。
回复
chowwei1978
2006年04月08日 21:31:57
10楼
哦。图纸还在等待审核,一通过了我就把链接给大家。
回复
chowwei1978
2006年04月08日 21:36:10
11楼
回4楼:
设计中用调节池用污水泵是要把污水提升至生化池,且能让污水按一定流量进入生化池。
中间水池用污水泵是要用污水作为动力水去驱动二氧化氯发生器,节约用户的运行费用。
所以我认为污水泵不能少。
回复

相关推荐