文章来源: 《工业水处理》2022年第9期 第一作者 :赵晓婵 通讯 作者 : 杨渤京 合作单位 : 清华大学山西清洁能源研究院 论文DOI : 10.19965/j.cnki.iwt.2021-1150
论文DOI :
10.19965/j.cnki.iwt.2021-1150
论文引用 :
赵晓婵,杨永森,李羊小等. 某旅居小区生活污水处理一体化工程设计与运行效果[J].工业水处理,2022,42(9):196-202.
本文以一个位于我国西南部的旅居小区为研究对象,该旅居小区占主要建设内容为公寓和住宅。由于位置偏僻,小区附近没有污水收集管网覆盖,同时附近也没有市政污水处理厂,污水只能外运或者进行处理后排放。
相比污水外运,通过自建污水处理系统达标处理后排放或回用是比较经济的选择。根据小区进出水质要求,确定污水处理站的日处理水量定为150m 3 ,以6.5m 3 ·h -1 计。
确定出水COD、SS、TN和TP执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,出水BOD 5 、NH 4 + -N、pH和总大肠菌群执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)城市绿化标准。
根据进水水质及二级生化处理工艺,本工程采用的工艺为:格栅+调节池+A2/O 生物膜+混凝沉淀+过滤+消毒。本工程构筑物包含格栅槽、调节池、生化池、深度处理池和设备间。其中调节池和格栅槽采用钢混结构单独修建。其余构筑物占地面积小、配置设备多样、结构复杂,采用一体化污水处理装置。污水处理站按照 2列设计,每列 75 m 3 /d,在小区建设初期和旅游淡季时期,污水处理站只运行其中的一列。一体化污水处理装置配置 4 个箱体,采用碳钢箱体。4个箱体包含生化处理一体化装置 2个,深度处理一体化装置 1个和设备间 1个。
站点运行一年后,各项出水指标均能稳定达到设计要求。污水处理站运行的成本包括动力电费、人工费用、药剂费用、污泥外运产生的费用、其他费用,费用分别为 0.5、0.33、0.20、0.08、0.11 元/t,合计为 1.22 元/t,处理成本为1.22 元/t。
(1)选取抗冲击负荷能力强、出水水质高的处理工艺,适应小区水质水量变化大的进水情况。
(3)采用埋地式设计,减少对居民生活的干扰,利于各阶段的稳定运行。
(4)一体化污水处理装置设计便于实现自动化控制,节约工期。
本文以一个位于我国西南部的旅居小区为研究对象,研究分散式生活污水处理的工程设计。该旅居小区主要建设内容为公寓和住宅,根据小区进水情况,确定污水处理站的日处理水量定为150m 3 ,以6.5m 3 ·h -1 计。根据出水情况确定出水COD、SS、TN和TP执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,出水BOD 5 、NH 4 + -N、pH和总大肠菌群执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)城市绿化标准。
污水处理站建于小区内部,工艺设计要综合考虑现场条件,包括建筑基地状况、周围居住环境、景观设计,还要考虑基建费用和运行成本,体现经济、合理、节能的原则。因此该小区的污水处理站采用一体化地埋式装置,可以满足工程工期短、占地小、后期运行对周围环境影响小的建设要求。
结合水质分析和投资成本要求,选择A2/O生物膜工艺为二级生化处理工艺。A2/O生物膜工艺相比传统A2/O工艺,在缺氧池和好氧池添加了组合填料,组合填料可以为反应池中的微生物提供附着点,增加反应池中菌群的数量与种类,同时组合填料可以多次切割反应池中的气泡,提高反应池中溶解氧的利用率。因此本工程采用的工艺为:格栅+调节池+A2/O生物膜+混凝沉淀+过滤+消毒。
污水处理站运行的成本为1.22 元/t。
该污水处理站采用以A2/O生物膜工艺为生化处理工艺的一体化地埋式污水处理装置,运行效果良好,可为分散式生活污水处理的工程设计提供思路。
第一作者 : 赵晓婵。E-mail:18404985341@163.com
通讯作者
:任天辉 E-mail:thren@sjtu.edu.cn