三相五线 A B C N PEABC 相电压为380VABC 相与N之间电压分别为180V 220V 245V 故障:单相电器老是烧坏(220V水泵)请问这是什么现象,小弟从为遇见过,特请教
三相五线 A B C N PE
ABC 相电压为380V
ABC 相与N之间电压分别为180V 220V 245V
故障:单相电器老是烧坏(220V水泵)
请问这是什么现象,小弟从为遇见过,特请教
33楼
假设一个三相负载相同星形接法的设备,比如一个三相电加热的或小的三相电动机,在工作时每相得到的电压时相同的220V。在很多单相设备接在三相电路中时,假如单相设备在每相上分布不均,当N线正常时每相上得到的电压还是220V(相线对N线)这时肯定的。假如N线断线,那每相上所得到的电压就会有不同,单相负载重的得到的电压低,负载轻的得到的电压就高!就象楼主说的三相电压不同。
假如是零线接地不好或接触电阻过大,零线上的电流就会在这电阻上产生压降,发热,烧断零线,继而烧毁电器,这样的教训还少吗!这是典型的零线断线故障。
请楼主重点检查N线!!!
[
本帖最后由 cckkjj 于 2010-10-31 11:40 编辑 ]
回复
34楼
零点漂移,三相负荷分分配不均
回复
35楼
你比老鼠强
回复
36楼
应是很典型的N线断线现象,请仔细对N线进行检查和测量,重点为接头部位。另外N线上不能装设任何开关电器和熔断嚣等。
回复
37楼
同意三楼意见 还要注意是否有零点漂移现象
回复