新手求救
w1w6w3cm
w1w6w3cm Lv.2
2010年10月15日 11:14:11
只看楼主

三相五线 A B C N PEABC 相电压为380VABC 相与N之间电压分别为180V 220V 245V 故障:单相电器老是烧坏(220V水泵)请问这是什么现象,小弟从为遇见过,特请教

三相五线 A B C N PE
ABC 相电压为380V
ABC 相与N之间电压分别为180V 220V 245V
故障:单相电器老是烧坏(220V水泵)
请问这是什么现象,小弟从为遇见过,特请教
免费打赏
always-trying
2010年10月22日 10:09:54
22楼
零线电位飘逸了,这个电压也不象是断零啊,那飘逸的也太厉害了。
回复
tianjun1229
2010年10月22日 19:45:49
23楼
查查电源。。。。。。。。。。。。。
回复
wind2157
2010年10月25日 12:26:30
24楼
正解 毋容置疑
回复
lyz_jh
2010年10月25日 23:09:27
25楼
N线接触不好或断线
回复
lycc521
2010年10月26日 11:13:06
26楼
应是很典型的N线断线现象,请仔细对N线进行检查和测量,重点为接头部位。另外N线上不能装设任何开关电器和熔断嚣等。
回复
sknsl0509
2010年10月26日 16:54:18
27楼
我认为是负荷的分配,导致三相上的负荷分配差距过大,引起不平衡所致
回复
tkyq
2010年10月26日 17:11:02
28楼
学习了!!!!!!!
回复
benimaru_jay
2010年10月27日 17:03:08
29楼
零线有电吧!
回复
药水瓶盖
2010年10月27日 22:38:50
30楼
我也认为负载不平衡 但是似乎便宜比较大啊
回复
zhanghua34588
2010年10月29日 20:26:30
31楼
你要先量一下损坏设备的开关的电压,看一下是属于哪一相,其实这主要是三相负载不平衡造成的。
回复

相关推荐