三相五线 A B C N PEABC 相电压为380VABC 相与N之间电压分别为180V 220V 245V 故障:单相电器老是烧坏(220V水泵)请问这是什么现象,小弟从为遇见过,特请教
三相五线 A B C N PE
ABC 相电压为380V
ABC 相与N之间电压分别为180V 220V 245V
故障:单相电器老是烧坏(220V水泵)
请问这是什么现象,小弟从为遇见过,特请教
12楼
应是很典型的N线断线现象,请仔细对N线进行检查和测量,重点为接头部位。另外N线上不能装设任何开关电器和熔断嚣等。
回复
13楼
同意你的观点!:lol :lol
回复
14楼
发表于 2010-10-18 20:49 只看该作者
应是很典型的N线断线现象,请仔细对N线进行检查和测量,重点为接头部位。另外N线上不能装设任何开关电器和熔断嚣等。
正确:victory:
回复
15楼
回复
16楼
仔细检查N线的情况。仅三相负载不平衡时,单相电压偏高的情况应该不严重。
回复
17楼
是我考虑不周全!这应该是明显的零线断线现象!再加上负荷不平衡,使得出现某相电压偏高!
回复
18楼
每相得负荷没有均分,造成3相电压不平衡,把所有负荷统计,均分下啦
回复
19楼
断N线后的影响:
中性点电位漂移,使相电压升高,变为线电压!
即加在中性点电位漂移,使相电压升高,变为线电压!
单项负荷少的一相电压严重偏高,引起单相用电器烧毁!
单项负荷多的一相电压严重偏低.
但我不认同楼主的这种现象是断N线。如果是断N线的话,那么其他电气设备都会有影响了。楼主先查查电源端和负载端的空载的电压吧!
回复
20楼
先检查一下零线连接和接触情况,如果没问题就调整一下各相负荷。
回复
21楼