三相五线 A B C N PEABC 相电压为380VABC 相与N之间电压分别为180V 220V 245V 故障:单相电器老是烧坏(220V水泵)请问这是什么现象,小弟从为遇见过,特请教

三相五线 A B C N PE
ABC 相电压为380V
ABC 相与N之间电压分别为180V 220V 245V
故障:单相电器老是烧坏(220V水泵)
请问这是什么现象,小弟从为遇见过,特请教
免费打赏
co1631258
2010年10月15日 11:16:08
2楼
:L :L :) 没有 遇过
回复
zyz8438
2010年10月15日 11:42:03
3楼
可能是三相负荷不平衡引起了中性点有很大的电压偏移,使得A相电压偏低而C相电压偏高。导致设备损害。
将全部的单相负荷进行统计,尽可能的均分到A、B、C三相中。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-18 22:15 编辑 ]
回复
gaozhuo2008qz
2010年10月15日 12:07:23
4楼
赞同3#所说!
回复
yaoguizhong213
2010年10月15日 15:18:15
5楼
ABC三相之一首尾接反。测组别。
回复
zyz8438
2010年10月15日 16:09:57
6楼


这种可能性几乎不存在,因为楼主已经说了A、B、C相间的电压为380V,即线电压是平衡的!
回复
yaoxiaopeng
2010年10月16日 07:16:41
7楼

说的不错,正解
回复
hsa8
2010年10月16日 08:29:23
8楼
这个说明线路上的单相负荷没有分配好,重新分配单相负荷就好啦。
回复
xdetect
2010年10月16日 20:56:23
9楼

:victory:
回复
cckkjj
2010年10月16日 21:16:30
10楼
应该先测一下损坏设备取电处的电压,找一下原因!一般来说只要N线正常,三相负载不平衡,不会产生单相电压偏高情况。

[ 本帖最后由 cckkjj 于 2010-10-16 21:18 编辑 ]
回复
charming8888
2010年10月18日 12:08:23
11楼
希望有经验的朋友们给予帮助,学习了,谢谢啦