请教软启动的一个故障现象
toom
toom Lv.3
2010年10月15日 10:45:25
只看楼主

雷诺尔2000系列软启动(37KW),启动时电流在180A发故障信号F9,代码是进出缺相,但将负载(37KW)电机转到另一同型号软起上启动正常,检查主回路无缺相,不知原因请教请教各位高手

雷诺尔2000系列软启动(37KW),启动时电流在180A发故障信号F9,代码是进出缺相,但将负载(37KW)电机转到另一同型号软起上启动正常,检查主回路无缺相,不知原因请教请教各位高手
免费打赏
toom
2010年10月16日 09:33:26
12楼
谢谢各位解答,正在做
回复
hsa8
2010年10月16日 09:59:39
13楼
雷诺尔这个品牌以前用过,以前烧结的二混主电机220KW,也是这样经常乱报故障。
回复
houxiaoye
2010年10月16日 10:04:22
14楼
有可能触发线松了
回复
wojv2009
2010年10月17日 08:52:15
15楼
希望看到楼主在确认故障点以后,在这里回复给大家,也让大家明白原因!谢谢
回复
qq380722538
2010年10月17日 11:20:33
16楼
会不会是参数设定错了呢?
回复
charming8888
2010年10月18日 10:45:44
17楼
高手请进,学习一下了
回复
tjw201
2010年10月18日 11:41:22
18楼
估计是软启动器内部某一相的电流检测反馈部分有问题。
接小负载时,电流很小,三相几乎都为0,所以软启动器认为正常。
但是接了大负载后,2相电流较大,而有一相因为检测部分故障,电流仍为0,那么软启动器便会报缺相
回复
lsf6136
2010年10月18日 15:10:04
19楼
在单位做软启动试验。(要是做调试,负荷离软启动太远,泄漏电流大),软启动不运行。还是在现场安装调试。情况不同。
回复
toom
2010年10月18日 15:15:06
20楼
今天上班又检查了一次,不好意思是我们连基本的检查设备都没有,用灯泡的原因可以检查软启动的主回路及控制回路正常不,保护回路就检查不到,还在查,谢谢各位高手,请再指点一下,谢谢!!!!
回复
charming8888
2010年10月18日 15:39:10
21楼
问厂家。测参数。看看是否有问题