雷诺尔2000系列软启动(37KW),启动时电流在180A发故障信号F9,代码是进出缺相,但将负载(37KW)电机转到另一同型号软起上启动正常,检查主回路无缺相,不知原因请教请教各位高手
雷诺尔2000系列软启动(37KW),启动时电流在180A发故障信号F9,代码是进出缺相,但将负载(37KW)电机转到另一同型号软起上启动正常,检查主回路无缺相,不知原因请教请教各位高手
2楼
是不是这一台软启动器进出相有问题,建议查一下。或者就是参数设置有没有问题。
回复
3楼
问厂家。测参数。看看可控硅是否有问题
回复
4楼
将负载电机转到另一同型号软起上启动正常,说明是这台软启动器自身的问题!
回复
5楼
做了一个小实验,将启动器接一假负载(3个200W灯泡星型接入)启动正常,
回复
6楼
旁路接入在小实验是也正常,启动器参数一样的
回复
7楼
将负载电机转到另一同型号软起上启动正常,说明是这台软启动器自身的问题!
不错
回复
8楼
但是在小负载又正常,不理解,接小负载时显示电流为0,但启动正常后旁路接入都正常
回复
9楼
估计是软启动器内部某一相的电流检测反馈部分有问题。
接小负载时,电流很小,三相几乎都为0,所以软启动器认为正常。
但是接了大负载后,2相电流较大,而有一相因为检测部分故障,电流仍为0,那么软启动器便会报缺相。
回复
10楼
可以再做一个试验用这一台软启动器启动一台确认正常的电机!看看情况如何!
自己感觉用灯泡法测试意义不大。
回复
11楼
你的线路有接触不良的可能,在大负载的时候某相电流过小,软启动器检测为缺相。
可在启动的时候用指针式电压表监测输入、输出的三相电压值以判断是否真正缺相。
回复