请教软启动的一个故障现象
toom
toom Lv.3
2010年10月15日 10:45:25
只看楼主

雷诺尔2000系列软启动(37KW),启动时电流在180A发故障信号F9,代码是进出缺相,但将负载(37KW)电机转到另一同型号软起上启动正常,检查主回路无缺相,不知原因请教请教各位高手

雷诺尔2000系列软启动(37KW),启动时电流在180A发故障信号F9,代码是进出缺相,但将负载(37KW)电机转到另一同型号软起上启动正常,检查主回路无缺相,不知原因请教请教各位高手
免费打赏
dv100
2010年10月15日 11:02:26
2楼
是不是这一台软启动器进出相有问题,建议查一下。或者就是参数设置有没有问题。
回复
sky191519
2010年10月15日 11:06:29
3楼
问厂家。测参数。看看可控硅是否有问题
回复
zyz8438
2010年10月15日 11:34:38
4楼
将负载电机转到另一同型号软起上启动正常,说明是这台软启动器自身的问题!
回复
toom
2010年10月15日 15:12:48
5楼
做了一个小实验,将启动器接一假负载(3个200W灯泡星型接入)启动正常,
回复
toom
2010年10月15日 15:24:14
6楼
旁路接入在小实验是也正常,启动器参数一样的
回复
hualijialj
2010年10月15日 15:30:32
7楼
将负载电机转到另一同型号软起上启动正常,说明是这台软启动器自身的问题!
不错
回复
toom
2010年10月15日 15:40:18
8楼
但是在小负载又正常,不理解,接小负载时显示电流为0,但启动正常后旁路接入都正常
回复
zyz8438
2010年10月15日 17:34:06
9楼
估计是软启动器内部某一相的电流检测反馈部分有问题。
接小负载时,电流很小,三相几乎都为0,所以软启动器认为正常。
但是接了大负载后,2相电流较大,而有一相因为检测部分故障,电流仍为0,那么软启动器便会报缺相。
回复
wojv2009
2010年10月15日 21:18:11
10楼
可以再做一个试验用这一台软启动器启动一台确认正常的电机!看看情况如何!
自己感觉用灯泡法测试意义不大。
回复
老灰兔子
2010年10月15日 21:31:40
11楼
你的线路有接触不良的可能,在大负载的时候某相电流过小,软启动器检测为缺相。

可在启动的时候用指针式电压表监测输入、输出的三相电压值以判断是否真正缺相。
回复