1管径的问题敷设电缆的时候需要穿镀锌水煤气管,关于这个管径的选择问题,可以几根电缆穿一根管子里面敷设吗?特别是有些控制电缆,如果分管敷设的话岂不是要占很多空间?2。电缆ZR-KYJV22-0.5-10X1.5,需要穿多大的管子?DN20还是DN25?通常情况下控制电缆穿多大的管子?照明线路的电线可以一个管子穿好几根线吗?3.280Kw的电动机可以放在低压供电吗?采取了措施,比如变频或者软启动。变压器是1600KVA的。
1管径的问题
敷设电缆的时候需要穿镀锌水煤气管,关于这个管径的选择问题,可以几根电缆穿一根管子里面敷设吗?特别是有些控制电缆,如果分管敷设的话岂不是要占很多空间?
2。电缆ZR-KYJV22-0.5-10X1.5,需要穿多大的管子?DN20还是DN25?通常情况下控制电缆穿多大的管子?照明线路的电线可以一个管子穿好几根线吗?
3.280Kw的电动机可以放在低压供电吗?采取了措施,比如变频或者软启动。变压器是1600KVA的。
4。变频电缆的问题
ABB的变频器有专用的变频电缆,型号是POTOFLEX-PUR-3X150+3X25的形式,我想知道这个接到电机端怎么接呢,3X25的地线往哪里接?电机上不是只有一个接地的端子吗?
5。电缆芯数的选择问题
3芯,4芯,5芯电缆都在什么情况下用?
铠装与非铠装的区别?怎么现在大家选电缆都全部选择铠装型电缆?说是方便接地?有这么一说吗?
[
本帖最后由 yuebingw 于 2010-10-14 23:05 编辑 ]
2楼
铠装主要是防止动物撕咬破坏电缆;象老鼠磨牙就比较喜欢选择电缆;所以电力客户都要求用铠装的;接地都有接地层;没有差别;价钱都差不多。
回复
3楼
可以在同一根管中进行敷设;但要做好标记;以免弄乱;
回复
4楼
280KW的电动机经过降压启动是可以用低压供电的。当然10(6)KV也很好。再大就最好高压供电了。
阻燃的那个最好穿DN32的管,照明线路一根管最多穿8根电线。
接到电机端是4芯的电缆就可以,5芯的话N线就不接呗
回复
5楼
1、可以多跟电缆穿同一根管。
2、管的内径,不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5 倍。
详见附件《电力工程电缆设计规范 GB50217-2007》节选
3、280kW电动机采用变频启动或软启后,变压器容量1600KVA,应该是完全可以采用低压供电的。只是电流很大,电缆可能需要多跟并联。
4、3+3的变频专用电缆,3根大的为相线,3根小的为地线,在电动机端并在一起后共同接地应该就可以了。
5、原来的三相四线制中,电动机回路一般采用3芯,配电回路采用4芯。目前常用的TN-S系统总,电动机回路一般采用4芯(3+1),小的一芯为地线。配电回路一般采用5芯(3+2或者4+1),小的是地线,其余的为相线和零线。
使用铠装电缆主要是考虑在室外敷设:1)抗拉,2)防鼠。
回复
7楼
1、可以多跟电缆穿同一根管。
2、管的内径,不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5 倍。
详见附件《电力工程电缆设计规范 GB50217-2007》节选
1.JPG (29.05 KB)
2010-10-15 11:30
