图纸简介: 本工程按五星级酒店标准设计,设计内容包括冷水系统、热水系统、生活污废水系统、雨水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统及建筑灭火器配置等系统。请大家多多指教! 附件名:2005451112670119305.zip 文件大小:5367K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本工程按五星级酒店标准设计,设计内容包括冷水系统、热水系统、生活污废水系统、雨水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统及建筑灭火器配置等系统。
请大家多多指教!



附件名:2005451112670119305.zip

文件大小:5367K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
rebecca_king_cjl
2006年04月03日 19:05:58
2楼
相对于其他提供的图纸已经是比较齐全的一套了,不过在局部不能布置自喷的地方(如配点设备间之类)没有相关灭火系统的布置(如二氧化碳灭火系统或水喷雾灭火系统).作为一套具参考性的图纸应该还是全面的好,特别是在细部,因为很多图纸都只提供了给排水和消防的图,给人感觉工程不是很完整,看不同的设计又会有时不是很协调,所以希望能够补充所缺部分.
但希望大家看到我的评论后不要对此失望,这的确是一份很齐全的设计图纸,再则,我也只是一个缺乏工程实践的后辈,不对之处,望多提点,谢谢!
回复
wuxiaohui2001
2006年04月03日 22:30:54
3楼
有几点疑问,请前辈指教。
1、按照新的《高层建筑防火规范》,面积大于5平方米的卫生间也要设置喷头的,图中没有
2、此酒店客房应该按中危I级设置喷头,按规范喷头离墙端距离不得大于1.8M,而图中已经达到 2.01M了。
3、标准客房进门后,卫生间边通往卧室的走道比较窄,喷头设置如何考虑,是不是可以如图一样不设置喷头?
回复
youngsky11
2006年04月19日 21:22:13
4楼
此酒店客房应该按中危I级设置喷头,按规范喷头离墙端距离不得大于1.8M,而图中已经达到 2.01M了。
回复
uv88uv88
2006年04月21日 21:42:52
5楼
好图,真的谢谢,我正在找这方面的资料。我现在只是个初学者,看了这个图感受到我需要学的太多了.我正在做一个高层建筑的给排水设计,对与我这样的一个新手中的新手来说,真的太有用了,谢谢楼主先~~~~~~~~~~


回复
ytw_5184
2006年07月26日 21:50:27
6楼
好图,正确这方面的资料
谢谢楼主
回复
wuchong0888
2006年07月27日 00:49:31
7楼
图纸较全,但热水系统不够详细,望改进!谢谢你的图纸!
回复
zhangqiming119
2006年10月01日 18:23:54
8楼
我是土建专也的,想问一下结合通气管的长度一般是多少?
回复
hongguo6810512
2006年10月01日 21:16:12
9楼
正好需要,谢谢楼主
回复
ali00000
2007年01月04日 15:06:14
10楼
谢谢分享〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈新年快乐〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉
回复
luoxfeng2004
2007年02月08日 14:52:31
11楼
这样成套的图纸很好,可以从各个角度看,谢谢楼主,希望我也能够做出这样的好东西来
这个图纸还可以,比较详细,对于设计有 很大的借鉴作用,希望以后能够再接再厉,加油!!!
回复