线路接地判断
smxgwj
smxgwj Lv.3
2010年10月14日 22:11:21
来自于继电保护
只看楼主

我单位有甲、乙两配电所,属10KV小电流接地系统,正常供电方式为:甲所主供、乙所备用。现在甲乙两所间10KV线路1、2、3、4各点上分别装设有零序电流互感器,且互感器二次侧设有“零序动作”报警装置。现在线路出现接地故障,甲所主送且母线显示“接地”现象,线路2点也报“零序动作”。请高手分析接地点可能在什么位置?谢谢![ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-16 21:47 编辑 ]

我单位有甲、乙两配电所,属10KV小电流接地系统,正常供电方式为:甲所主供、乙所备用。现在甲乙两所间10KV线路1、2、3、4各点上分别装设有零序电流互感器,且互感器二次侧设有“零序动作”报警装置。现在线路出现接地故障,甲所主送且母线显示“接地”现象,线路2点也报“零序动作”。请高手分析接地点可能在什么位置?谢谢!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-16 21:47 编辑 ]
免费打赏
zyz8438
2010年10月15日 11:49:26
2楼
能否提供系统简图?
不太明白你的描述!“切互感器二次侧设有“零序动作”报警装置”是什么意思?
回复
yaoguizhong213
2010年10月15日 12:01:03
3楼
判断接地位置有专用的接地位置检测仪,依靠脉冲加压再燃弧的阻抗判断。
回复
lingxuct
2010年10月15日 17:46:59
4楼
装了零序电流互感器,且不装“零序动作报警”?如何找接地故障点?????
回复
zyz8438
2010年10月16日 07:53:14
5楼
终于明白了。“线路1、2、3、4各点上分别装设有零序电流互感器,切互感器二次侧设有“零序动作”报警装置。”原来是“线路1、2、3、4各点上分别装设有零序电流互感器,且互感器二次侧设有“零序动作”报警装置。”,一字之差!:L

“甲所主送且母线显示“接地”现象,线路2点也报“零序动作”。”,明显,是这个系统发生了单相接地。甲所主送(不是线路1?)和线路2都有接地的可能。
回复
lingxuct
2010年10月16日 10:04:27
6楼
中压系统是中性点高阻接地系统,整个系统中只要有一点接地故障,所有三相电压互感器的开口三角上都会出现100V电压,但这个报警电压只能说明有接地故障存在,且无法检测故障点的位置。

零序电流互感器是检测零序(接地)电流的,哪个零序电流互感器经过的零序电流超定值,那条线路就有故障,所以,找接地故障点是靠零序电流的,他且不装零序电流动作的报警(或跳闸),等于没装零序保护,也无法找到接地故障点!
回复
zyz8438
2010年10月16日 21:48:18
7楼
区管看错了,呵呵,楼主写的是“设有”,不是“没有”!:lol
回复
lingxuct
2010年10月17日 17:24:58
8楼
(最后由 zyz8438 于 2010-10-16 21:47 编辑)

把“没有”改成“设有”,这不是很简单?哪条线接地不是有信号的?!没什么可问的。:P
回复
zyz8438
2010年10月17日 17:32:02
9楼
我没有改这个地方,我改的是将“切”改为“且”。:)
回复
herotears
2010年10月17日 23:06:56
10楼
单相接地是比较难判断的。一路一路的拉开。没有接地告警就是哪路。其他方法也有。
回复
liuxiaoying101
2010年11月08日 16:11:12
11楼
这个只能说明线路有接地故障,具体哪里接地,这个是没有办法探知的。只能依靠巡线。
回复