桩基础偏心遇到的问题
sxxjanimi
sxxjanimi Lv.4
2010年10月14日 21:12:16
来自于PKPM
只看楼主

我在计算一幢三层框架结构的基础采用预制混凝土管桩,桩承台有偏心,此时出现的问题是:单桩反力的最小反力为负数。请教这个问题该如何处理,是否要通过工具箱重新验算?

我在计算一幢三层框架结构的基础采用预制混凝土管桩,桩承台有偏心,此时出现的问题是:单桩反力的最小反力为负数。请教这个问题该如何处理,是否要通过工具箱重新验算?
免费打赏
axin313
2010年10月16日 15:33:52
2楼
因为承台偏心 单桩反力为负说明偏心晚矩使桩产生了向上的拔力。。 不要超过桩的抗拔力