请教下DT862-4 380/220v 3×15(60)A的电表可以用互感器吗,想测100A的电流,具体该怎么接
请教下DT862-4 380/220v 3×15(60)A的电表可以用互感器吗,想测100A的电流,具体该怎么接
2楼
量程不够。你的这个表也不能用互感器。是直连的。
回复
3楼
另外换一只表吧。
回复
4楼
电流互感器接线后内圈不接导线可以送电吗?””
回复
5楼
“内圈不接导线”是什么意思?
回复
6楼
这型号是直通式的不能和互感器配套使用!
回复
7楼
你写的型号是直通式电度表。互感式是3*1.5(6) 3*3(6)。。。。。
回复
8楼
如有互感器,可配3*1.5(6) 的三相电表
回复
9楼
你这个是直接式的电度表
回复
10楼
你的是直读表,不用互感器的啊
回复
11楼
两样都不行,你那表是直读表,最大量程60A,测100A多半让你提前再准备一只量程更大的表。
回复