图纸简介: 5吨/小时的一级两段反渗透工艺流程,含各设备的尺寸,麻烦大家看完后多多发表看法。 附件名:20052221109056768932.zip 文件大小:27K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
5吨/小时的一级两段反渗透工艺流程,含各设备的尺寸,麻烦大家看完后多多发表看法。
附件名:20052221109056768932.zip
文件大小:27K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
制纯水,是不是在反渗透系统后再进行离子交换或精密过滤。
回复
3楼
我谈以下几个问题:
1.哪一级别纯水?一般纯水为深度除盐水,搞纯水要求电阻率15-18兆欧,超纯水机要求电阻率18兆欧(25度是),还要求微粒、有机物、热源、细菌等参数,是不是在反渗透系统后再进行离子交换或精密过滤。
2.不同级别纯水工艺相差太大。
3.建议在高压泵出水口加一个单向阀,利于保护高压泵。
回复
4楼
这个应该不算工艺流程图,只是简单的初步方案图纸
反渗透出水应该叫做淡水,纯水的电阻没那么高的
15-18兆欧是超纯水了
微粒、有机物、热源、细菌等参数这些是进反渗透的预处理而已了
建议在高压泵出水口加一个单向阀,利于保护高压泵,这个不错
回复
5楼
我正在做相关的毕业设计,这套图纸很有参考价值。不过怎么样才能放大观看呢,太小了实在看不清楚啊!
回复
6楼
不错,挺详细的,整体一般。多谢斑竹。
辛苦了
回复
7楼
嗯,纯水工艺...
回复
8楼
为什么你的预处理才两极诶
回复
9楼
谢
回复
10楼
海水淡化一般有混凝沉淀池 在混凝沉淀池内去除大颗粒杂质
多介质过滤器滤速较慢 对高压泵的运行有定的影响 建议使用高效纤维过滤器 滤速可达到20左右 且出水水质较好
回复
11楼
我谈以下几个问题:
1.哪一级别纯水?一般纯水为深度除盐水,搞纯水要求电阻率15-18兆欧,超纯水机要求电阻率18兆欧(25度是),还要求微粒、有机物、热源、细菌等参数,是不是在反渗透系统后再进行离子交换或精密过滤。
2.不同级别纯水工艺相差太大。
3.建议在高压泵出水口加一个单向阀,利于保护高压泵。
同意
回复