对如何及早发现混凝土强度问题,大家有何高见
xiaotonglan
2010年10月14日 14:59:49
只看楼主

因混凝土强度未达到设计要求,北京大兴区旧宫保障房项目被停工停售后再闻“噩耗”:经过检测和专家论证,北京市、区两级建设行政主管部门今天正式决定:拆除B、C区6栋楼地上结构部分,另外2栋楼进行局部加固处理。  前不久,大兴区建设行政主管部门在保障房项目监督检查中发现,旧宫三角地B、C区8栋住宅工程出现混凝土试块强度不符合设计要求的问题,即混凝土强度不足。专家指出:出现这样的问题,建筑物的使用寿命就会减低,可能不到设计要求年限就不能使用了。严重的,会造成墙倒屋塌甚至整栋楼倒塌。混凝土强度不符合设计要求,还会导致建筑物抗震级别及应对其它极端情况的能力打折扣。

  “保障房是重要的民生工程,对质量问题政府的态度非常鲜明,决不姑息。”事件发生后,北京市、区两级住建委对工程的建设、施工、监理等单位质量保证体系执行情况进行了全面检查,立即责令北京华跃腾飞混凝土有限责任公司停产,对其立案处罚。同时,对该项目实行停工整改、暂停网签预售,并对预售资金实行监管,确保购房人的利益不受损害。
截至目前,此次保障房质量事故原因、责任已基本查明和认定:预拌混凝土生产单位北京华跃腾飞混凝土有限责任公司没有履行质量责任,为该工程提供了不符合质量要求的混凝土产品,对这起质量事故负有直接责任。建设单位北京日月房地产开发有限公司对其采购的预拌混凝土没有履行质量责任,对该工程出现的混凝土质量事故负有重要责任。施工单位北京住宅第二开发建设有限公司在施工中没有履行质量责任,在施工过程中不按照施工技术标准对预拌混凝土进行检验,对该工程出现的混凝土质量事故负有施工和管理的重要责任。监理单位北京日日豪工程建设监理有限责任公司没有履行质量责任,对施工中出现的违反施工技术标准的行为没有采取有效的措施进行管理和制止,对造成该工程出现混凝土质量事故负有监理责任。

  北京市住建委有关负责人表示,对造成事故的各责任单位将依法严肃查处,决不手软。

  混凝土强度的合格认定有个龄期问题,问题是等试块到龄期时可能已经施工4、5层了,请教一下各位专家有没有能及时发现强度问题的经验呢,请教了
免费打赏
fanmeitai
2010年10月14日 17:04:44
2楼
又一个碰到枪口上的了,对于混凝土强度可以按设计配合比先作试块,得到一个满足强度要求的配合比,严格按这个配合比拌出的混凝土我想也不会差到哪里去吧
回复
河洛图书
2010年10月14日 17:12:21
3楼
有一个工程,部分剪力墙和柱C35误浇成C20的,甲方是私人老板,让施工方拆除重浇。
回复
yanshuimu1012
2010年10月14日 17:39:45
4楼
这个问题值得思考
回复
wan871016
2010年10月14日 19:43:00
5楼
新手!学习中!多多指教!
回复
liguangsheng1234
2010年10月14日 22:07:14
6楼
“及早发现混凝土强度”早就不是什么技术难题。这在施工方面称之为推测强度。即混凝土在强度增长的过程中,如外部环境相同,成长曲线是相同的。施工中常用7天龄期的试块推测28天的砼强度,从而初步判别砼的合格性,如果合格,才能进行下一道工序,但是推测强度不作为评定时强度使用,它只是一个中间值。在有的地方,由于工期紧,也有采用3天龄期的试块推测28天的砼强度,但是准确性差一些。
那么,是不是以上发生事故的单位不知道如此操作呢?不可能!这是个非常常见的一道工序。
那么,既然他们心知肚明,明明知道强度不足,还要往上做是什么原因让他们继续做下去呢?本人给大家解释。设计所说的C25或C30,与施工时的C25或C30是有一定区别的,后者是指28天龄期强度。常规混凝土在28天龄期强度以后强度依然会增长,增长的幅度视添加剂和温度不同而不同,例如加粉煤灰的混凝土强度后期增长幅度比较大。由于目前采用泵送砼,对砼的和易性要求高,所以加添加剂也是比较常见的。以上事主可能寄希望于后期强度,结果事与愿违。
那么,各位又会问:既然以28天龄期强度为评定标准,试块对不上怎么办?这就太容易了,因为所有检测部门一律“仅对采样负责”,这非常容易造假的。
如果造假不成怎么办?可以现场回弹,或取芯。
回复
tiananshidai
2010年11月07日 12:42:27
7楼
确实是个难题
强度等级相差不是太大可以请设计验算,如果满足设计要求可以出具相应报告,混凝土依然是合格的。
回复

相关推荐

APP内打开