由于原因,低压线路过长约1000M,电压降很大,约340V。有什么好的办法?不改变原有线路,又能维持设备正常运行,望不吝赐教!:)

由于原因,低压线路过长约1000M,电压降很大,约340V。有什么好的办法?
不改变原有线路,又能维持设备正常运行,望不吝赐教!:)
免费打赏
magiclegend
2010年10月14日 13:55:43
2楼
最起码需要知道负荷性质以及变压器分接,很难做准确判断。
不改变原有线路是什么概念?并联增加截面积也不可以么?
回复
hsa8
2010年10月14日 15:16:21
3楼
380V线路,架空线小于等于100KW,输送距离小于等于0.25KM,380V线路,电缆线线小于等于175KW,输送距离小于等于0.35KM,
回复
tianwei19820725
2010年10月14日 15:22:18
4楼
放大截面能解决吗
回复
lighti
2010年10月14日 15:30:32
5楼
套公式计算电压降 见供配电手册
回复
ahha2001cn
2010年10月15日 13:15:35
6楼
一般地方电业部门都有规定,低压的供电半径一般在150~200m,但很少有超过300m的。你说的这种情况,1km低压配电,如果只是放大电缆截面来解决问题,电缆会非常粗,如果容量较大的话,可能会出现双拼电缆的情况(甚至都不一定能解决)。实在是浪费,应该考虑增加变电所了
回复
yitaofan
2010年10月15日 17:17:11
7楼
非常同意六楼观点
这么长距离,放大线径对压降提升的效果不好。
粗略估算目前压降:1- 340/380=10.5%,双拼电缆后,简单估算可以看做是阻抗小了一半,则压降也为原来一半5.3%,仍然不满足小于5%的要求。
回复
zyz8438
2010年10月15日 17:23:31
8楼
1、再并一根电缆
2、在用电端加无功补偿,提高功率因数,也可降低线损
3、把电源电压适当提高

如果还不行,就只好把供电电压等级往上提!电源侧加升压变压器,负荷侧加降压变压器!电缆也得换了!但这样楼主估计又不愿意了!呵呵
回复
承接电气私活
2013年10月24日 09:44:48
9楼
看您是什么负荷,不同的负荷,电压偏差不一样,估计距离太远了,不好解决,可以通过有载变压器提高输出电压,达到提高末端电压,不过变压器的投资可能有点大
回复
电气交流
2013年10月24日 09:56:24
10楼
供电半径和负荷有关系,也就是我们平时说的负荷距,还有和功率因素有关系!
回复
电气交流
2013年10月24日 10:00:05
11楼
有载调压,也是有范围的,压降太大也没办法!